Сам материал из которого сделана американка без разницы?
|
то в паре используйте американку из латуни или бронзы
Только знайте,что ваши краны не являются запорно-регулирующими,
они относятся к запорной арматуре (есть исключение среди них у Herz)
Вы можете их использовать только полностью открытыми или полностью закрытыми
Если вы хотите регулировать температуру в радиаторах,то вам уже
нужны вентиля или клапана
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Чугунные батареи что выбрать?
Ставил как-то в гаражный кооператив восстановленные чугуняки, около десятка радиаторов. На одном была межсекционная течь, поменяли по гарантии, еще на одном пробка (новая) не держалась в резьбе, прокручивалась, пришлось посадить на анаэроб.
- Новичoк
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 19.06.2021
- Возраст: 42
Re: Чугунные батареи что выбрать?
то в паре используйте американку из латуни или бронзы Только знайте,что ваши краны не являются запорно-регулирующими, они относятся к запорной арматуре (есть исключение среди них у Herz) Вы можете их использовать только полностью открытыми или полностью закрытыми Если вы хотите регулировать температуру в радиаторах,то вам уже нужны вентиля или клапана |
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ставил как-то в гаражный кооператив восстановленные чугуняки, около десятка радиаторов. На одном была межсекционная течь, поменяли по гарантии, еще на одном пробка (новая) не держалась в резьбе, прокручивалась, пришлось посадить на анаэроб.
|
- Новичoк
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 19.06.2021
- Возраст: 42
Re: Чугунные батареи что выбрать?
Эак, что скажите по поводу нити LOCTITE 55 ? Лучше она чем Uni-Lock? Температура предельная у LOCTITE аж 149 градусов против 130 у Uni-Lock. Или все идентично? Тогда почему температуры разняца?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Чугунные батареи что выбрать?
Loctite 5хх cерии.
|
LOCTITE 55
|
Uni-Lock
|
И никакой гарантии и ответственности Хенкель не даёт и не несёт на свои анаэробы,нити и т.д
Вся ответственность лежит исключительно на вас
Если затопите свою квартиру,то оплачивать всё будете из своего кормана
почему
|
в одной из систем вода более 130 градусов,то я вам объясню
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 13.03.2019
Re: Чугунные батареи что выбрать?
Температура предельная у LOCTITE аж 149 градусов против 130 у Uni-Lock
|
TDS на L55 говорит:
1) This product is typically (!) used in applications up to 149°C.
2) А еще вот вам список местных сертификаций.
3) А вообще звоните местному представителю и поворкуйте с ним.
TDS на Unilock говорит:
1) +130С до 7 бар на воде.
2) +85 до 16 бар на питьевой воде.