Мало тепла!!!

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18.02.2017
Контактная информация:

#1 Мало тепла!!!

Сообщение »

Ситуация такая:Высотный дом ,стояк отопления общий в коридоре на 4 квартиры,в каждую квартиру идет 25 упанор.В квартире коллектор на 2 трассы 20 труба,на одной тройник с переходом на 16 трубу и два радиатора рифар бейс 500 по 6 и 8 секций,на другой 3 радиатора рифар бейс 200 12 секций(кухня) и на балконе который присоединен с квартирой и на котором панорамное остекление стоит бейс 17сек. и вертикальный радиатор арбония 175 высотой.

Там где балкон совмещен с квартирой холодно.Что сделать?Поменять арбонию на рифар 200 и поставить рифар под окно или просто еще добавить рифар под окно?и можно ли на 20 трубу сажать столько батарей? А может еще трассу от коллектора пустить на одну батарею?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: Мало тепла!!!

Сообщение »

Через 20 ПП трубу можно передать до 7 Квт. Прикиньте сами.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#3 Re: Мало тепла!!!

Сообщение »

3 радиатора рифар бейс 200 12 секций
Стехник писал(а):
Всего или по 12 секций?
бейс 17сек.
Стехник писал(а):
Какой бейс, 200?
175 высотой
Стехник писал(а):
Это НЕ информация, позваляющая определить его мощность и ответить на вопрос:
можно ли на 20 трубу сажать столько батарей?
Стехник писал(а):
Кроме того нет никакого соотнесения с площадями квартиры, лоджии, из чего сделано остекление, гидравлической увязки отопления в квартире и поэтажном коллекторном узле и самое главное: ЭТО от застройщика, или самовольное переоборудование инженерных систем? :) КоАП тоже иногда полезно почитывать :grin:

Цена свободы - постоянная бдительность!
Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18.02.2017
Контактная информация:

#4 Re: Мало тепла!!!

Сообщение »

Попорядку :именно на балконе где панорамное остекление с трехкамерными стеклопакетами 2 батареи ,рифар бейс 200(это высота)17 секций и арбония сбоку на стене(1600 ват) на этой ветке (20 труба)сидит еще один радиатор(рифар 200 12 секций) которй идет в другое помещение.

Помещение с которым совмещен балкон и сам балкон(со стеклами во всю стену) состовляет 18 метров кв.

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Это уже не от застройщика .Это переделка.Стояли стальные батареи

Отправлено спустя 58 секунд:

Гидровлической увязки нет .и не было

Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:

Балансировка есть в шкафу ,в подьезде на 4 квартиры

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#5 Re: Мало тепла!!!

Сообщение »

Продолжаем: вверху и внизу лоджии отапливаются? Ширина остекления?

Это переделка
Стехник писал(а):
Что местная УК на Ваши самовольства?
Стояли стальные батареи
Стехник писал(а):
Что были за приборы, их суммарная теплоотдача, схема системы отопления, краны перед ними и т.д... В общем - каков был "проектный вид" и как это работало?
нет .и не было
Стехник писал(а):
Неужели? А как же было?
Балансировка есть в шкафу
Стехник писал(а):
Какая именно?

Это всё не просто так вопросы. Чем больше данных, тем точнее ответ :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18.02.2017
Контактная информация:

#6 Re: Мало тепла!!!

Сообщение »

вверху и внизу лоджии отапливаются? Ширина остекления?
Астар писал(а):
Вверху и внизу лоджии не отапливаются,Стекла много метров5 в длину.почти от пола . Стеклопакеты трехкамерные,а вот рама алюминевая.

Что местная УК на Ваши самовольства?
Астар писал(а):
пока не видела

Что были за приборы, их суммарная теплоотдача, схема системы отопления, краны перед ними и т.д... В общем - каков был "проектный вид" и как это работало?
Астар писал(а):
подсчитали их мощности больше в 2 раза чем мы поставили

Какая именно?
Астар писал(а):
Данфос(больше про это ничего несмогу сказать)

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Что были за приборы, их суммарная теплоотдача, схема системы отопления, краны перед ними и т.д... В общем - каков был "проектный вид" и как это работало?
Астар писал(а):

Стояли батареи с узлом нижнего подключения ,теперь стоят рифар с боковым подключением и рег.кранами фар

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#7 Re: Мало тепла!!!

Сообщение »

Да не радиаторы Вам надо считать а теплопотери. Лучшего "мостика холода" чем алюминиевые рамы не придумать.

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#8 Re: Мало тепла!!!

Сообщение »

Стояли батареи с узлом нижнего подключения
Стехник писал(а):
Гидровлической увязки нет .и не было
Стехник писал(а):
Это не есть правда, ибо батареи с нижним подключением имеют встроенный термостатический клапан, позволяющий её осуществлять. Колекторные ваши решения слишком гидравлически грубы, чтобы это сделать нормально.
Данфос(больше про это ничего несмогу сказать)
Стехник писал(а):
Очень "невыживательное" для вас незнание. А ведь он, по-видимому ограничивает расход теплоносителя на квартиру вашу, в котором вы нуждаетесь так отчаянно после смелых таких деяний против "принципиев людских и математических..."

В целом отапливать лоджию, отделенную от неотапливаемой улицы окнами с алюминием и двумя Ж/Б перекрытиями весьма хлопотно. Еще более хлопотно может выглядеть хоть какое-то согласование с УК. Но оно может и быть дано, и это будет уже другой разговор. А так, мощность размещаете проектную, регулирующую радиаторную арматуру - изначальную, с лождии приборы вообще убираете и размещаете на ней электрический тёплый пол. Размещать на ней приборы, как вы это делаете, кстати, как минимум, рискованно. Вырубят в ночь отопленьице и заморозите и трубы по полу лоджии, да и сам прибор можете. Тогда и убытков будет и всё равно убрать придется. :fie:

В остальном, думаю ваши же ответы на ваши же вопросы ситуацию делают ясной и очевидной. За жёсткость не обессудьте, ничего личного, только правда :Santechnik:

Цена свободы - постоянная бдительность!

Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции