Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#16 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

До восьми бар - рабочий диапазон. Но лучше добавить расширительный бак ("мембранник") для питьевой воды, как советовал Астар.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42
Контактная информация:

#17 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

Есть, кстати еще варик приобресть чиста предохранительный клапан (без обратного) и воткнуть его где-нибудь под мойкой в кухне в систему ГВС и отвести от него человеческий дренаж в каналию. Бар на 6, например. Чтобы в ванной не раздражал и не портился. Посматривать тогда за ним придётся, но с ним попроще будет. НО с обратным клапаном у ЭВН нужно разбираться, иначе выкинете свою Икму, хотя она и так не Ленин :P

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#18 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

Может просто вода в трубе между редуктором и ок нагревается до комнатной температуры,а расшириться ей некуда...

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42
Контактная информация:

#19 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

Может просто
викинг писал(а):
Кстати да. Вчера квартирку хвс наполнил разводку и закрыл вводной. На манометре было 4.2. Пришёл сегодня - 6 показывает!

Цена свободы - постоянная бдительность!
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#20 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

Ого. Должно было стравить через клапан бачка...

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42
Контактная информация:

#21 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

клапан бачка...
hashmelator писал(а):
Унитаза, что ли?

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42
Контактная информация:

#23 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

Должно было стравить
hashmelator писал(а):
Если речь идёт об участке между регулятором и предохранительным клапаном, то регулятор не пустит обратно возросшее после него давление выше величины его регулирования. По его мнению, он и так уже "переборщил", ибо понять, откуда давление взялось он не может. Кстати сегодня наблюдал, как OR Sabo при резковатом открытии перед ним крана, будучи настроен на 3 пропустил больше и схлопнулся, как устрица на 6 :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#24 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

Нет, я о твоём случае - перекрытый ввод в квартиру.

Клапан бачка унитаза похож на предохранительный, только его давит не калиброванная пружина, а поплавок/рычаг. Клапан закроется (практически), когда сила, приложенная рычагом, уравновесит давление воды * площадь отверстия.

Если давление в системе поднимется, клапан станет пропускать. Если при этом есть чему течь, поплавок поднимется и снова уравновесит давление, но если это произошло от расширения воды в трубах, то пара капель его не поднимет, а давление стравит.

Конечно, есть "мёртвая зона", но не в две же атмосферы...

Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:

В случае ТС я подумал, что регулятор стоит на вводе ХВС - там его естественное место.

При этом получается равное давление ХВС и ГВС, при открытом кране.

Тогда сбросом давления между редуктором и ОК бойлера он захлопнет этот ОК. Если ОК исправен, давление за редуктором не станет расти до давления в бойлере...

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42
Контактная информация:

#25 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

я о твоём случае
hashmelator писал(а):
Спасибо, что осветил этот вопрос, и не только в этой теме, признаться, не задумывался ранее об этом нюансе. Просто в санузле, о котором был мой пост, нет унитаза :)

Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:

По инструкции, перед ним установил редуктор
Vegas_31 писал(а):
Некоторые производители ЭВН прилагают схему обвязки с регулятором перед ними. А некоторые умные производители регуляторов тоже дают, как пример, такую схему, однако в ней ещё и наличествует мембранный бак. Трудно сейчас упомнить, где я встречал такие листики...

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42
Контактная информация:

#26 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

Ну, собственно, вот... Предварительные наброски, завтра - врезка в МП магистрали. Бойлер 80л Аристон, мембранник 8л Вестер, регулятор - FARG (согласно паспорту в коробочке, ВСЯ резина в нём - NBR, если нужно, покажу), на общую линию втыкать не захотел, т.к. в ГВС тоже недуром, тогда нужно и на него, а и так уже, учитывая финансовые реалии - на грани фарса.. :swoon: Кроме того, 16 МП всюду, придушит. Обвязка - нержавейка Кофулсо, завтра, наверное довяжу и всё настрою. Да, еще в линию редуцирования воткнул стиралку, т.к. с бойлером из одной розетки по очереди будут. Из бойлера заказчик собирается лить ванны в летнее время. Входное ХВС показал. Конечно, интересны мнения. Ну что, коллеги, посмотрим на параметры прогрева? :)

Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:

Да, родной предохранительный нонейм - сразу в топку, а т.к. Аристон не озаботился указать его номинал ни в паспорте, ни на нём самом исходим из минимума - 6 бар, Ваттс.

Зашкаливают показания на редукторе давления воды - 2017-03-12 19.31.40.jpg
Зашкаливают показания на редукторе давления воды - 2017-03-12 19.33.39.jpg
Цена свободы - постоянная бдительность!
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.05.2017
Контактная информация:

#27 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

Добрый день.

Решил написать в данной теме, так как у меня схожая проблема - зашкаливает монометр на редукторе Ханивел ХВС, сваливается за 6 бар, но медленно, не сразу после закрытия потребителей, а эдак через 1 - 1,5 ч.

Редуктор установлен на давление 3 бар.

Последовательно установлены от отвода: 1. шаровые (Бугатти), 2. Электрические шаровые краны (Бугатти) от Нептуна, 3. грязевик, 4. счетчик, 5. редуктор с монометром Хонивел, 6. коллектор хвс. на 8 потребителей.

Пока грешу на Управляющую компанию, может насос у них шарашит, но кто знает...

Подскажите где копать? Если проблема с редуктором, как проверить?

И если это важно, есть проточник, но контур на него ещё не замыкал, то есть потребитель закрыт. Отвод с обратным клапаном ГВС на душик, тоже закрыт.

P.S. коллекторы Far, грязевик Far, разводка Рехау

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.05.2017
Контактная информация:

#28 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

Уважаемые профи, добавлю к предыдущему посту.

Хоневел FK06.

Только что провел эксперимент, перекрыл входной вентиль хвс, чтобы отсечь давление стояка, показания мономентра всё равно растут...

Я в замешательстве...

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#29 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

Скорее всего, набралась холодная вода и теперь нагревается до комнатной т-ры.

Бачок унитаза подключён?

Cантехник-любитель
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07.07.2016
Возраст: 42
Контактная информация:

#30 Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды

Сообщение »

перекрыл входной вентиль хвс, чтобы отсечь давление стояка, показания мономентра всё равно растут...
klods писал(а):
При открытом кране ввода хвс закройте кран ввода гвс. Дождитесь когда бойлер нагреет воду и отключится. После этого сбросьте поднявшееся давление открыв смеситель на горячую воду на пару секунд (кран ввода гвс при этом должен быть закрыт). Если давление после этого всё равно растёт, значит неисправен редуктор. Если давление не растёт то редуктор исправен. Откройте вводной кран гвс. Если давление начало расти, то причина в неисправном смесителе (смесителях) внутри которого давление из трубы гвс передавливает давление в трубе хвс.