Давайте посоветуемся.

Каждый участник нашего форума может вести блог, примерно, как в соцсетях. Не обязательно вести блог о сантехнике, многие ведут блоги о своей жизни.

Модераторы: Рин, hashmelator, викинг, Труболом, Балтика

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#1 Давайте посоветуемся.

Сообщение »

Досталась котельная - нянчится. Схема следующая - 2 напольных котла Виссман по 60 Квт. Далее коллектор Geffin. Насосы, группы безопасности, расширительный бак - всё есть. Фото смогу попозже сделать, пока только схема (простите, художник из меня как из х..я молоток). Ну вот не нравится мне схема обвязки котлов. Какое мнение у видавших виды тепловиков? Одна голова хорошо, а две - лучше...

Отправлено спустя 32 секунды:

Вот схема

Давайте посоветуемся. - DSC01994.JPG
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura
Контактная информация:

#2 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

что конкретно не нравится ? то что насосы на подаче ?

для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#3 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

Мне кажется(может мнится?) что котлы без гидроразделителя работают не совсем корректно (тактуют)...

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:

И ещё ... Поскольку насосы разной производительности, крайний на коллекторе насос (меньший по мощности) подаёт полухолодный теплоноситель.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#4 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

VOIN67, а что там за система после всего этого?

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#5 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

Два котла, прямо подключены на коллектор от которого шесть насосов гонят теплоноситель на радиаторы, ТП, нагрев бассейна, осушитель воздуха, нагрев бойлера. Меня смущает то. что котлы по 60 Квт без гидрострелки подключены прямо на коллектор. Например, на ТП стоит насос 25/60, а на бойлер 25/40. Создаётся ощущение что первый насос утаскивает всю горячую часть теплоносителя, а на нагрев ГВС идёт с краю коллектора еле тёплая часть теплоносителя. Гидроразделитель не улучшит ситуацию?. Котлы работают параллельно, подключены к коллекторам без обратных клапанов.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#6 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

И чем эти котелки управляются?

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#7 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

Если хочешь могу из своего проекта страницу - схему швырну, там так же два котла.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#8 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

без гидрострелки подключены прямо на коллектор
VOIN67 писал(а):
Ну да, нехорошо. Котлы лучше бы гонять по своему контуру, а не г-но со всей системы собирать. Системы отопления, ТП, осушитель, кототко на словах, что за обвязки? По насосам. Есть прямые показатели разбалансировки? Потребитель жалуется? Обратки различаются? :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#9 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

на ТП стоит насос 25/60, а на бойлер 25/40. Создаётся ощущение что первый насос утаскивает всю горячую часть теплоносителя, а на нагрев ГВС идёт с краю коллектора еле тёплая часть теплоносителя.
VOIN67 писал(а):
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:

Радиаторы - Пурмо VC, подключены петлёй Тихельмана, насос 25/60, ТП - 12 контуров 58-68 м контур, насос 25/60, Нагрев бассейна - теплообменник какой-то с датчиком, насос 25/40, Бойлер Виссман, насос 25/40, Труба везде после насосов - ПП32. Труба до основного коллектора от котлов - медь 42, кажется. Коллектор основной Geffin, Железяка с разделительной стенкой. Два входа подачи, два входа обратки и 6 пар выходов соответственно... Вроде всё рассказал.

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:

Бля...Может фго?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#10 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

Если чем поможет.

Давайте посоветуемся. - Схема 1.jpg
Давайте посоветуемся. - Схема 2.jpg
Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#11 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

Наверное есть жалобы, что ГВ не очень горячая

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#12 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

Бля...Может фго?
VOIN67 писал(а):
Эт ты про что?
Есть прямые показатели разбалансировки? Потребитель жалуется? Обратки различаются?
Астар писал(а):

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#13 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

Всё, съезжаю с роликов. Ночью приснилось, что надо почистить ФГО на обратке. Не спал с 3 часов, поехал за 45 км. Самое сложное было открутить крышки фильтров(лучше бы бошки монтажников пооткручивать). На выходе - грязи кило, отсюда проток между котлами и коллектором отсутствовал почти. Там насоса нет . подтягивают каждый себе эти 5 штук. Вот они и тянули одеяло каждый на себя, кто сильнее. Короче, переделывать ничего не буду, лень. Проблема ушла после чистки ФГО. Лучше придумаю вороток кривой, чтобы их откручивать. Всем спасибо, тема закрыта! :cvety: :smile: :-D

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#14 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

Что значит закрыть?, это блог, он не закрываем.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#15 Re: Давайте посоветуемся.

Сообщение »

Ой! Что я наделал! Теперь это вечно будет моим позором? Модеры, сотрите пожалуйста это если возможно.... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Новая тема Ответить

Вернуться в «Блоги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей