Нужна помощь с отоплением
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Нужна помощь с отоплением
Возникла проблема с отоплением нового коттеджа. Радиаторы - Пурмо 22VC? c нижним подключением. Разводка - лучевая, от коллекторов. Насос WILO Yonos Насос работает на полную мощность, однако радиаторы горячие только сверху примерно до половины. Труба - PEX 16/2.2.На радиаторах стоят узлы нижнего подключения, фирму не знаю, рассмотрел только то, что запирание у них не за пол-оборота, а как у вентиля. Еще сбоку узла маленький винтик под шлиц. отвертку. Подозреваю неправильную настройку этих узлов, поскольку обратная труба на коллекторе горячая и датчик расхода показывает максимальный расход. Подскажите, если кто в теме...
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Нужна помощь
С настройкой, сам понимаешь, не помогу, но производителя по фото, может, сумею определить.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Нужна помощь
А правильно ли подведены трубы? У разных радиаторов разное подключение.
Вот пример.
Пурмо.
Арбония.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Нужна помощь
VOIN67 писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Нужна помощь
Вообще переставил пурмо подобных -вагон и маленькую тележку. Но, имея предубеждение к "мультифлексам" никогда ими не пользовался. Соответственно и не имел проблем. А тут монтировали вроде фирмачи опытные, а нифига не пашет. Фото - постараюсь...
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Нужна помощь
Вентильную вставку у Пурмо, для убежденности и двойной по подробнее сфоткай. По идее закрутить шлицы сбоку по часовой до упора
VOIN67 писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Нужна помощь
Ну да, мультифлекс стоит под 800-900р. А вентиль регулировочный - 140-180. Вот и расклад. Минус пара прокладок. Так что вопрос диссертабелен. Я стараюсь не оч. грабить редких клиентов.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Нужна помощь
VOIN67 писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
Re: Нужна помощь
Астар прав , данные краны предназначены для однотрубных систем. но и не факт , что байпас именно в этих кранах будет закрываться полностью.
узнай производителя кранов.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 30.08.2013
- Откуда: Москва
- Возраст: 54
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Нужна помощь
Крутил. Не помогло. Это FAR c регулируемым байпасом. Нашёл в каталоге.
Отправлено спустя 42 секунды:
Кто знает как настраивать - просветите плиззз...
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Нужна помощь
Это - FAR Art. 1421 или 1422.
Предназначен как для однотрубных, так и для двутрубных систем.
Устроен так:
http://www.far-spa.it/_download_far/far ... 7.2008.pdf
Регулировка байпасса - сбоку, а под белым колпачком - то, что ты ищешь, по-моему...
http://www.far-spa.it/_download_far/far ... panels.pdf
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Нужна помощь
Всё понял, коллеги, всем спасибо! Можно закрывать тему!