АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
С праздниками всех!
Проблема с котлом АГВ-80 (выпуск 71 года).
Летом проводил обслуживание котла, в том числе снимал запальник, чистил его форсунку (тонкой струной), верхний колпачок с горизонтальной прорезью, продувал трубку подвода газа к нему. Все было чисто, запальник после сборки горел синим пламенем, но достаточно вяло, язычок едва касался термопары. Регулировка подачи воздуха не помогала. Котел работал с осени, но иногда тух и требовалась повторно его разжигать.
Сейчас, при температуре -32С, расход газа значительно вырос в системе, давление газа снизилось, пламя у запальника стало немного меньше и его длины немного не хватает до термопары, котел тухнет.
Скажите, пожалуйста, что необходимо еще раз проверить и сделать для восстановления полноценных язычков запальника? Много лет назад, язычки запальника были прекрасны
Я не жил в доме много лет, возможно, при обслуживании котла мастерами Горгаза , были заменены некоторые оригинальные части котла. С тех пор появилось такая проблема на протяжении несколько лет.
Не знаю что делать в такой ситуации
Спасибо, надеюсь на Ваши рекомендации.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Домовёнок писал(а): |
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
VOIN67, спасибо за Ваш ответ.
Когда работаю с техникой, мой первый принцип «не навреди».
Вы имеет ввиду, два отверстия в запальнике? Если так, то эти отверстия чистые, калиброванные, по диаметру проходит спичка насквозь, а между ними лист бумаги.
Объясните, пожалуйста, каким образом, раньше было пламя отличным через эти отверстия, а сейчас нет?
Почему надо увеличивать эти отверстия, а например, не диаметр форсунки?
Спасибо.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Домовёнок писал(а): |
Отправлено спустя 37 секунд:
Земляк, кстати!
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Диаметр основной форсунки влияет на количество сгорающего газа при работе котла. А диаметр отверстия в запальнике влияет на величину запального пламени.
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Землякам, привет
Как уже сообщил в первом сообщении, осенью пламя запальника, так же было недостаточным, едва касалось термопары.
Хотелось бы уточнить, про какое отверстие Вы говорите?
В форсунке горелки, в форсунке запальника или про внешние отверстия запальника из которых горят два язычка пламени (на горелку и термопару)?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Так может всё же проблема в сетевом давлении газа.
Сверлить считаю не правильным решением.
Так же уроженец г. Кострома (Роддом №1)
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Вот поднять сетевое давление газа - это ПРАВИЛЬНО, но, к сожалению, не так легко. А просверлить где надо - легко но не правильно. Ну, если готовы стеречь АГВ свой при -32. то успехов в "не навреди".....
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Увеличивать надо отверстие. которое греет термопару. Имею опыт, когда лет 8 назад тому в доме не сталось ни одной целой секции, после того. как погас запальник и перекрылся газ в АГВ.
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Спасибо Duga. Аналогично №1.
Помню, был год, вначале 90-х, температура падала до -42С. Котел работал как часы, правда, температура дома была не выше +16, не хватало мощности…
Увеличивать диаметры пока воздержусь.
Раньше, язычки запальника горели как бы с надувом, горизонтально, сейчас синие, но без энтузиазма, загибаются кверху. На мой взгляд, надо добавить воздуху в смесь, но как?
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
VOIN67 писал(а): |
Расскажите, как это сделать на практике? Где есть примеры решения данной проблемы (низкое давление газа в системе)?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1972
- Зарегистрирован: 13.09.2010
- Откуда: GEORGIA Chiatura
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
VOIN67 писал(а): |
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Господа-профессионалы, Вы бы определились, для начала, про какое отверстие идет речь, в форсунке запальника или в его колпачке?
На мой взгляд, увеличивать отверстие в колпачке, со стороны термопары, вряд ли будет эффективно, если не хватает газа. Если и увеличить, чуть-чуть, то в форсунке.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1972
- Зарегистрирован: 13.09.2010
- Откуда: GEORGIA Chiatura
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Домовёнок писал(а): |
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Осенью, перед отопительным сезоном, трижды снимал запальник для чистки, не нравились язычки пламени по размеру.
Форсунку спрыснул WD-40, чистил на струне от нержавеющего тросика. Длина струны около 50см, продев ее через запальник погонял его раз 10 на ней, отверстие хорошо видно напросвет. Боковые отверстия для забора воздуха, так же чистые.
Может, есть способы более правильной очистки форсунки?
Котел пока «назавязке», не хочется при низкой температуре его разбирать. Есть сомнение, что 4-ая чистка запальника, по выше описанной методике, даст результат.
Не открывал и не чистил блок автоматики, где находится магнитный клапан.
Скажите, пожалуйста, есть чему там засоряться и влиять на расход газа в запальнике?
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
karo писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1972
- Зарегистрирован: 13.09.2010
- Откуда: GEORGIA Chiatura
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Домовёнок писал(а): |
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08.01.2017
- Откуда: Кострома
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
Кран старый, латунный. Пламя у горелки котла неплохое, думаю, если бы был сильный засор в подводке, это было видно на глаз, по высоте пламени.
Спасибо что обратили на него внимание, надо будет проверить кран и заодно смазать.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: АГВ-80, проблема с запальником, жду помощи
karo писал(а): |
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей