Регулировка циркуляции ГВС в МКД
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 02.04.2014
Регулировка циркуляции ГВС в МКД
МКД в 6-ть подъездов 5-6 этажей. Нужно отладить циркуляцию ХВС по стоякам. Сантехник озвучил, что нужно приобрести балансировочные краны со сбросниками на 1\2", например Valtec. МКД небольшой и бюджет ограничен. Чего порекомендуете при небольшой цене и приемлемом качестве?
- Новичoк
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 12.10.2016
Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД
kreman писал(а): |
Циркуляция , только у ГВС. Чтоб всегда была горячая вода в кране.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 02.04.2014
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07.12.2016
- Возраст: 35
Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД
Встречал я балансиры на 1/2 за 1100, на 3/4 -1200, Cimberio, пожалуй бюджетнее нет... Разве что вентили советские, но не нужно смотреть на них скептически, они в чем-то получше балансиров будут
Отправлено спустя 28 минут 24 секунды:
Сорри, нашёл дешевле
Отправлено спустя 56 минут 42 секунды:
А веры в сантехника нет? Или наемный какой?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 02.04.2014
Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД
Судя по всему, дешевле Valtec вроде нет. Правда сантехник упомянул еще, как вариант, задвижку клиновую, а они 200-300 рублей стоят. Вот и не понятно, что лучше или оптимальнее? Сантехник у нас в штат недавно принят, вроде неплохой, но он озвучивает скорее всего, что ему удобнее. У нас бюджет как обычно ограничен и нужно цена/качество.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 02.04.2014
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 02.04.2014
Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД
Монтана, быстрый результат не обещаю. Сначала нужно убедить председателя ТСЖ с Правлением и включить в перечень работ на следующий год.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 02.04.2014
Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД
Процесс пошёл чуть раньше, чем предполагал. Закупили на первый этап 16 балансировочных кранов. На 8-ми, ближайших к ИТП стояках, установили. В моей квартире полотенцесушитель теперь постоянно горячий - проверяю периодически. Раньше, ближе к ночи, остывал. Постепенно поставим оставшиеся и будем посмотреть.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 02.04.2014
Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД
монтана, пока ещё не в курсе, как у других, по своей квартире только сужу. Я нахожусь где-то посередине между ИТП и самыми дальними стояками. Да и стояков значительно больше. Первую партию из 16 пока поставим и будем опрашивать. Не у всех полотенцесушитель на гвс, некоторые электрические ставили. Балансир не от моего стояка, сфоткал первый попавший. На моем стояке балансира нет. В одной из квартир, на дальнем стояке, раньше в обед полотенчик зависал, сейчас стал нормально работать.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД
Не думаю , что удушение решит общую (!) проблему ... поискал бы корень в
обратке .
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 02.04.2014
Re: Регулировка циркуляции ГВС в МКД
монтана, будем посмотреть, по результату отпишусь. Может отчасти проблема в стояках - забиты отложениями. Сейчас частично, где удаётся убедить жителей, начали менять
Кто сейчас на конференции