Сложно

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02.12.2016

Сложно

Сообщение »

Подача в дом ГВС 59С обратка 35С, На крайнем 5 этаже температура 25С. Почистили обратку, подачу - ничего не изменилось. Подача в дом - труба 110, обратка 50 чернуха обе. Как поднять температуру в квартирах?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Re: Сложно

Сообщение »

Грузите апельсины бочками!

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 01.10.2013
Откуда: Химки МО
Возраст: 58

Re: Сложно

Сообщение »

Это действительно очень сложно... :neutral:

Москва и МО
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Сложно

Сообщение »

Как поднять температуру в квартирах?
serras писал(а):
Изменить режим циркуляции ГВС - вода остывает, пока пройдёт весь дом. Как это сделать - действительно сложный вопрос...Кто снабжает вас горячей водой?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04.12.2016
Возраст: 37

Re: Сложно

Сообщение »

В рамке управления гвс на рецеркуляции увеличь диаметр отверстия регулировочной шайбы или просто прочисть Ее если забита)