Постоянно воздушит радиаторы отопления
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28.11.2016
- Возраст: 29
- Контактная информация:
#1 Постоянно воздушит радиаторы отопления
Здравствуйте, дорогие коллеги! Работаю в управляющей компании сантехником и проблема такая: в 16-ти этажном доме на последнем этаже постоянно завоздушиваются радиаторы, при чем одна часть радиатора греет, а вторая нет. Система отопления лучевая, стояки сталь, разводка металлопластик, радиаторы аллюминиевые. Я поставил на каждый радиатор автоматический воздухоотводчик фирмы valtec, на гребенке поставил воздухоотводчики(подача-обратка), на самих стояках сверху стоят воздухоотводчики. Уже всю голову сломал, не знаю, как решить проблему завоздушивания, наши инженеры разводят руками. Помогите, товарищи!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#2 Re: Постоянно воздушит радиаторы отопления
Денис Комаров писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Если они работают, то это аномалия, если не работают - сделать так, чтобы работали.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#4 Re: Постоянно воздушит радиаторы отопления
А что может и так... Чудес не бывает. У него там что - газовое месторождение в систему отопления вросло?
-
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04.12.2016
- Контактная информация:
#5 Re: Постоянно воздушит радиаторы отопления
На таких системах автоматические возд-ки нельзя ставить.У них проход бывает с дырочкой примерно 1-2мм и он быстро мусором засоряется.Либо можно поставить сепаратор проточный на стояках,на точке выше гребенок.Радиаторы должны подключаться сверху подача и можно по диагонали.Может причина как то связано с большими высотами стояка.Это надо проверять.Вы монтаж вели по проекту?
-
- Новичoк
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17.11.2016
- Контактная информация:
#6 Re: Постоянно воздушит радиаторы отопления
Коли у вас так активно "прет" воздух, то можете применить нестандартное решение. Сконструируйте ловушку для воздуха из вертикально установленного цилиндра. Завариваем наглухо цилиндр из трубы диаметром порядка 100 - 150 мм. Внизу с двух сторон в его бока вварить штуцеры с резьбой для того, чтобы соединиться в разрыв трубы подачи на вашем 16-ом этаже в самом её начале. На "разорванной" трубе желательно установить и краны для снятия этой конструкции на ремонт (ведь с воздухом будет ржавеет со временем), можно типа байпаса как для насосов. А в верхнем "дне" этого цилиндра можно вварить тройку штуцеров для установки через краны двух воздухоотводчиков (необходимо снимать воздухоотводчики для промывки, ведь при активном изобилии воздуха всегда присутствует грязь) и крана для активного спуска воздуха до появления воды при необходимости. Полагаю, высоты цилиндра 30 - 40 см будет вполне достаточно для "ловли" воздуха. Принимать решение вам.
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 05.12.2015
- Контактная информация:
Кто сейчас на конференции