Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Три года назад было очень тепло в квартирах в любую погоду, причем всем. Поставили погодозависимый ТП. После этого тепло покинуло наш дом. Точнее у кого то, как у меня где то 20-21 градус в квартире у кого то жопа вообще. Но у меня вся квартира утеплена. Сейчас все таки решил разобраться в чем проблема. Скажу ребята не простая у Вас и сложная работа. Получается что у нас стоит насос на байпасе который примыкает в элеватор. Вот до элеватора сейчас 86 после 52, на улице -13. Отключаем насос становится 65 после элеватора, но батареи начинают быть горячими, но только сверху. Розлив у нас нижний. Помогите советом. Так как добился у ЖЭКа что бы вынули иглу из элеватора и все что смог. Стало чуть чуть выше температура после элеватора. Фотографию прилагаю. Просьба помочь. Потому что не знаю, что делать дальше. Точнее не понимаю.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Ничего не понимаю в ТП, но! Либо насос либо элеватор. По сути элеватор нужен чтобы обеспечить циркуляцию внутри дома. Тогда насос зачем... Просветите и не ругайтесь...
-
Трезвый
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Максим Рогов, честное слово не понятно зачем насос , да еще на подмесе ? Фильтр - грязевик давно на обратке вскрывали на предмет очистки ?
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27.11.2016
- Возраст: 41
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Вот и я думаю, зачем насос. А точнее зачем элеватор с конусом внутри. На обратке вообще ничего не вскрывали. Узлу 2 года. Оба года уже совсем не жарко.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Максим Рогов писал(а): |
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 27.03.2012
- Откуда: Киров
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
В принципе-да.По этой фотке он должен у Ген.директора их компании в жопе торчать...
Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
Покурил,подумал-по горячился-это же он ещё больше бабла будет прокачивать.
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27.11.2016
- Возраст: 41
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Т.е. еще больше бабла? Т.е. сейчас он стоит на байбасе из за этого больше накручивает?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Прошу поправить меня, если я что то не правильно пишу. Как я понимаю, насосо должен стоять в данном случае либо на обратке, либо после элеватора? Тогда будет работать хорошо. И элеватор я так понимаю, в таких системах меняют на тройник банальный?
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Максим Рогов писал(а): |
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27.11.2016
- Возраст: 41
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
В том то и дело. что вбивал уже по разному, прочитал тонну всякого. Но все таки мнение авторитетов живое важнее. Важно услышать. Так как самостоятельные сделанные выводы в теории, без мнения практиков ничтожны.
- Новичoк
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 12.10.2016
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Ха....Скрестили древний тепловой узел (с элеваторным узлом) с современными веяниями. Там подмес регулировался диаметром конуса в элеваторе (рассчитывался). На таких узлах ставили задвижку на подмесе только в детских садах и общ.зданиях типа универсамов.
Подмес просто увеличивал количество воды для циркуляции в СО и снижал входящую из ТС температуру. Входная могла быть гораздо больше 90*С, подмес снижал температуру в системе. Причем обратка затягивалась через подмес по принципу пулевизатора. Больше отверстие в сопле, меньше обратки, горячее СО. И наоборот.
Когда ставят т.счетчики, то тепловой узел меняют полностью.
А то что у вас стоит, это какой то гибрид. С вариацией от узлов для теплых полов. Попытка регулировать подмес насосом. Что должен делать элеватор своим соплом. Насос тупо загоняет больше остывшей воды в СО, сбивая все расчетные параметры в сторону увеличения подмеса (остывшей обратки) задаваемые диаметром сопла в элеваторе, причем в сторону олхлаждения теплоносителя в СО..
А насос, даже с дублем должен стоять не там, с стандартном т.узле с узлом учета.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Ха! Значит я правильно рассуждал сам с собой! Выкидывайте элеватор на х@й. Ставьте на его место муфту и насос вам в помощь.Только насос надо с обратной трубой соединить, а не с подающей как сейчас.
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27.11.2016
- Возраст: 41
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
- Новичoк
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 12.10.2016
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Максим Рогов писал(а): |
Может просто попробовать сделать отв.сопла побольше.
В свое время на таком же ТЦ слесаря взяли обрезок 3\4" ст.трубы с резьбой, закатали под конус отверстие с ф20 до ф15 (сделали конус, разогрели горелкой и молотком заковали) ,выдрали родной конус, поставили самоделку, было отв. в родном конусе ф8, и дом пошел. А так стоял чуть теплый. Увеличивая диаметр сопла, увеличиваете пропорцию смешанной воды в сторону увеличения подачи перегретой.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 11.07.2013
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 47
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
У меня тоже врезан насос ступенчатый регулируемый . так же врезан.
Дом 14 этажей однотрубная стояки 3.4 и 1.2
Насос позволяет снизить температуру теплоносителя и увеличить циркуляцию.
Итог : 1 на верху не так жарко .2 внизу немного теплее . 3 Более равномерное прогревание стояков . 4 экономия .гигакалорий
При вкл насос на 7 скорости :
Прямая P1-7.4 t1 62 / P3 (после регулировочной задвижки) 6.2 t3 62 / P5( После сопла) 5.6 t5 54
Обратка P2 и P4 одинаковы P 5.1 t 40
Вопрос температура и давление Прямой и обратной ?
Насос скорость регулируется ? диаметр сопла ? есть ли шайба ?
Попробуй снять автомат регулятор и посмотри что будет, просто скрути одну гайку