#16 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

А больше всего меня бесит то,что все эти производители регуляторов

не поставляют ЗИП

Иными словами всё сделано для того,чтобы регуляторы не ремонтировались,

а целиком менялись

Накрылось скажим какое-то уплотнительное кольцо на поршне или мембрана

износилась и заменить их в регуляторах нет возможности,потому как ЗИП отсутствует и приходится людям вместо того чтоб заплатить за дешёвую деталь

приобретать целиком новый регулятор и не важно поршневой или мембранный

Скажим у меня в квартире на хвс и гвс установлено то,что необходимо:

Вводной кран-фго-счётчик (+бытовые вентиля у приборов) и никакого товарного состава мне не нужно

В СССР в квартирах вообще было по одному вводному крану и прекрасно жили

Как меня когда-то учили в молодость старые сантехники:

Игорь,не нужно ничего выдумывать,всё давно уже придумано и работает многими десятилетиями

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.09.2012
Откуда: Москва
Контактная информация:

#17 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

Откручивайте против часовой стрелки наполовину пластиковое кольцо

которое у вас коричневого цвета

Далее вставляете в отверстие настроечного болта отвёртку и делаете один

оборот против часовой стрелки

Эак писал(а):
Проделал все указанное, потом вернул настроечный болт в обратную сторону - течь прекратилась.

Большое спасибо за помощь!

В выходные хотел разобрать и почистить регулятор, но поблизости от дома не нашел сантехнической силиконовой смазки. Нашел термостойкую силиконовую смазку пр-во Рязани. Но можно ли применять ее для водопроводов - хз. Попробую поискать другую, только не совсем понятно, как их выбирать и на что обращать внимание при выборе.

ORAS я найти не смог, единственное место - в Питере и совсем не гуманно по цене - около 920 рублей за тюбик.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 15.04.2013
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

#18 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

Можно поискать

Потек регулятор давления Itap - OKS_1110_СПБ.jpg

В прошлом году использовал в таком же регуляторе.

Покупал bearing-service. Можно по-спрашивать в местах, где обслуживают кофе-машины.

Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.09.2012
Откуда: Москва
Контактная информация:

#19 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

Сегодня попробовал разобрать редуктор.

После снятия верхней крышки оказалось, что внутри полно ржавчины, прямо слежавшийся толстый слой.

Видимо, от пружины. С учетом количества ржавчины - течь была уже достаточно давно, но никак не проявлялась внешне.

Дальше разбирать не стал, наверное, буду менять редукторы.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#20 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

наверное, буду менять редукторы.
Semyon писал(а):
Разумеется это ваш выбор

За все годы я лично не заменил ни один регулятор,ни на одной системе

Достаточно сделать профилактику регулятору и он дальше будет работать

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.09.2012
Откуда: Москва
Контактная информация:

#21 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

Достаточно сделать профилактику регулятору и он дальше будет работать
Эак писал(а):
Чтобы оценить, можно ли этот оставлять и не будет ли он дальше течь, нужен опыт.

У меня опыта мало, и оставлять его страшновато. Спокойнее просто заменить.

Внутри он выглядит устрашающе :) Такое ощущение, что он прогнил целиком.

Хотя может, сам механизм и не пострадал, он вроде латунный.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#22 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

Внутри он выглядит устрашающе
Semyon писал(а):
У страха глаза велики
Такое ощущение, что он прогнил целиком
Semyon писал(а):
За 4 года покрылся благородной патиной,а поверх нарост,который удаляется

при профилактики,а пружина смазывается смазкой типа Литол-24,а уплотнительные кольца силиконовой смазкой

У меня опыта мало
Semyon писал(а):
Здесь не опыт нужен,а светлая голова и руки

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.09.2012
Откуда: Москва
Контактная информация:

#23 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

Вскрыл один старый редуктор. Фотки во вложении.

Действительно, на стенках много наростов, особенно в том месте где ходит большой поршень. Причем наросты легко не снимаются - нужно пошкрябать чем-то железным. Но тут есть опасность повредить поверхность. Со всех остальных деталей отложения снимаются достаточно легко.

В общем, если бы каждый год проводил профилактику - все было бы хорошо и протечки бы не было.

Потек регулятор давления Itap - 01.jpg
Потек регулятор давления Itap - 02.jpg
Потек регулятор давления Itap - 03.jpg
Потек регулятор давления Itap - 04.jpg
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#24 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

В общем, если бы каждый год проводил профилактику - все было бы хорошо и протечки бы не было.
Semyon писал(а):
О чём я всегда и пишу

:smile:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.09.2012
Откуда: Москва
Контактная информация:

#25 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

О чём я всегда и пишу
Эак писал(а):
Да, все так и есть.

Всем спасибо за помощь!

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 03.11.2017
Возраст: 46
Контактная информация:

#26 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

,если давление в системе горячего и холодного водоснабжения 5 атмосфер,имеется накопительный водонагреватель.
orexovo писал(а):
Нет,не нужны регуляторы

У Производителей регуляторов мания воткнуть каждый их регулятор во все квартиры России

Когда я с ними начинаю общаться и говорить,что это бред сивой кобылы,

то они сразу заминаются,а потому как даже на огромный многоквартирный дом

со всеми его насосами достаточно всего одного регулятора и не нужно пихать

их в каждую квартиру

В 90% случаях регуляторы вообще не нужны в квартирах,но их настойчиво

впаривают людям

У меня дома давление ГВС зимой 6-6.5 bar нахер мне упёрся регулятор

А вот на работе на разных системах стоят там,где в них есть необходимость

К примеру ХВС 5bar но баки-водоподготовки расчитаны на работу 3.5 bar

вот здесь само-собой у меня установлен регулятор перед ними и настроен на 3.5 bar

И т.д и т.п

Эак писал(а): (25 ноя 2016, 14:33)
Можно еще раз переспрошу по этой теме. У меня на холодной тоже 5 атм, немного прыгает иногда до 5,5, будет стоять накопительный водонагреватель, по паспорту до 6 атм. То есть в притык, в таком случае необходим регулятор или рассчитывать на перепускной клапан водонагревателя а регулятор не ставить?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#27 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

или рассчитывать на перепускной клапан водонагревателя а регулятор не ставить?
Алексей Голышев писал(а): (21 фев 2019, 02:10)
Установите регулятор перед бойлером непосредственно

коль у вас

5 атм, немного прыгает иногда до 5,5
Алексей Голышев писал(а): (21 фев 2019, 02:10)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 03.11.2017
Возраст: 46
Контактная информация:

#28 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

Спасибо за ответ, хороший вариант.

Мне сегодня озвучили плюс регулятора, как то экономия на расходе воды, причем приличная. Это правда? Снизив давление например с 5 до 2-3, руки можно мыть с тем же комфортом а расход по счетчикам меньше.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#29 Re: Потек регулятор давления Itap

Сообщение »

а без регуляторов давления можно обойтись в наше время?
swin писал(а): (24 ноя 2016, 19:38)
Снизив давление например с 5 до 2-3, руки можно мыть с тем же комфортом а расход по счетчикам меньше.
Алексей Голышев писал(а): (22 фев 2019, 01:39)
Отнюдь

У вас давление 2-3 и у вас работает смеситель на такой-то водоразбор

У меня давление 5-6 и у меня смеситель работает на такой же водоразбор

Иными словами за 1 час ваш и мой счётчик покажут абсолютно одинаковый

расход воды,потому как я настрою проток воды в смесителе маховиками

кран-букс или рычагом картриджа,вот и вся картина

Регулятор не экономит воду,он лишь понижает давление в статике и динамике,

потому как это и есть его прямое предназначение

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.