Горят циркуляционные насосы
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 09.08.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#1 Горят циркуляционные насосы
Здравствуйте! Такая проблема. В частном доме, вместе с подвалом 4 этажа, видимо изначально неправильно спректировали систему отопления. Дом большой около 800м2. Стот газовый котел кторый молотит на полную, зимой выдаёт на выходе 90 градусов, обратка 45 градусов. Давление в системе 2,6 На выходе стоят циркуляционные насосы, которые перегорают постоянно, больше двух лет не работают- это ещё много, обычно раньше сгорают. В чём может быть причина? Может такое быть от высокой температуры воды которая в них попадает, сальники горят и вода в движок копадает? Может попробывать их на обратку поставить, будут качать? В чем ещё причина может быть? Понятно, что причин много может быть, ну какие то основные причины можно назвать?
Отправлено спустя 20 минут 55 секунд:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#2 Re: Горят циркуляционные насосы
Вероятно насосы - г@вно...
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 08.03.2016
- Откуда: РФ, Воронеж
- Возраст: 51
- Контактная информация:
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
#4 Re: Горят циркуляционные насосы
Если насос работает, а циркуляции нет (например, закрыт шаровый кран), то у насоса есть основания, чтобы сломаться от перегрева
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 09.08.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#5 Re: Горят циркуляционные насосы
Насосы разные ставили и "хорошие" немецкие и обычные китайские, результат один - год проходит и горят. Напряжение- там выпрямитель стоит который чётко держит 220V
Если бы при мне насос сгорел, я хотябы его вскрыл, посмотрел, что произошло, а так непонятно. Сегодня работал там, посмотрел более внимательно, изначально отопление неправильно сложили, такой дом большой и всего два стояка отопления. На переделку заказчики не пойдут, слишком затратно. Дом высокий, потолки на кажжом этаже метра по 4. Может на верхних этажах ещё по насосу врезать?
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 17.06.2016
- Откуда: Россия, Санкт-Петербург
- Контактная информация:
#6 Re: Горят циркуляционные насосы
А сами насосы правильно подобраны? Когда нагрузку считали учитывали местные сопротивления на трубопроводах?
Предположу, что в доме на радиаторах стоят термоклапаны с термоголовками. А предусмотрен ли перепускной клапан, на случай работы насоса в ситуации, когда все радиаторы закрыты (работа насоса "на тупик") или работают на минимуме???
Если все это выполнено и и насосы подобраны верно, попробуйте поставить их на обратку - проработают дольше это точно.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#7 Re: Горят циркуляционные насосы
Дядя Сережа писал(а): |
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#8 Re: Горят циркуляционные насосы
VOIN67 писал(а): |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 09.08.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#9 Re: Горят циркуляционные насосы
Тоже подумалось, что высота столба большая, перегибов много, насосам тяжело качать, мощьность насосов выбирать больше надо.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#10 Re: Горят циркуляционные насосы
Насос никогда не сгорит,если через него есть проток,хоть самый минимальный,он будет исправно работать на максимально возможном сопротивлении по своим заложенным характеристикам.То что выходят из строя,или работа в тупик или какой то мусор подклинивает крыльчатку,может конфликт насосов,но не видя всю схему лишь предположение.
Дядя Сережа писал(а): |
Дядя Сережа писал(а): |
Насосы с какими характеристиками стоят?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 09.08.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#11 Re: Горят циркуляционные насосы
Ага, спасибо Викинг. Завтра посмотрю характеристики.
Там конечно чёрти как отопление сложено. На такой большой дом всего два стояка отопления идут. Батареи диагонально подсоеденены и постоянно воздушатся. Два циркуляционных насоса на выходе из котла стоят по одному на каждый стояк и один на обратке.
Тут ещё вопрос возник, для общего развития. Ставим сейчас там второй газовый котёл двухконтурный. Предложил заказчику на трубах Rehau врезаться в систему, он отказался, говорит, что до стрелки всё на металле должно быть собрано, типа так положенно и всё. До этого и от других такое мнение слышал. Хотя собирали мы всю котельню в соседних домах и на Rehau и на РР, все пркрастно работает, никаких проблем. В действительности есть ли по этому поводу какие-то требования?
Насос в скважине тоже у них раз в год горит, ставят водомёты по 1,5 кВ. В дом из скважены входит труба 1/2 попадает в два фильтра и такая же труба тянется до четвертого этажа. На каждом этаже санузлы. Может ли насос в скважине, так часто гореть из за зауженного диаметра трубы? Водомёт на 1,5 кВ, как минимум имеет на выходе 1"
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 17.06.2016
- Откуда: Россия, Санкт-Петербург
- Контактная информация:
#12 Re: Горят циркуляционные насосы
Дядя Сережа писал(а): |
Вы ничего не написали по поводу термоклапанов в радиторах. Если они стоят -обязательно перепускной клапан на стояке должен быть. Необходимо даже теоретически исключить возможность работы "на тупик".
Дядя Сережа писал(а): |
Дядя Сережа писал(а): |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 09.08.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
#14 Re: Горят циркуляционные насосы
Italrussia Club писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#15 Re: Горят циркуляционные насосы
Italrussia Club писал(а): |
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей