Сгорела подводка

Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#1 Сгорела подводка

Сообщение »

ГП простояла 7 лет на душевой кабине Jacuzzi

Простояла бы и еще, но "электрики" помогли...

Сгорела подводка - шланг Люксор.jpg
место контакта ГП с корпусом:
Сгорела подводка - шланг Люксор-1.jpg

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

"электрики"
ГидроМС писал(а):
Враги сантехников

:grin:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#3 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

Вот они какие "блуждающие токи".... :shock:

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#4 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

"блуждающие токи"
San-Remo писал(а):
И гномики все разбежались через выход

:grin:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник-гуру
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#5 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

И гномики все разбежались через выход
Эак писал(а):
-просто ушли перегрупероваться...соберутся с силами-и будет Вам гидроудар. :)

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#6 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

... соберутся с силами-и будет Вам гидроудар
Серёга писал(а):
:-D :-D :-D

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#7 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

А клиент с 2-мя высшими утверждает, что шланги г...о и не выдержали скачка давления воды...

Сантехник-гуру
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#8 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

что шланги г... о и не выдержали скачка давления воды...
ГидроМС писал(а):
Всё таки гномики виноваты. :grin:

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#9 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

Прожгли оплётку чем-то

Очень похоже на электрод

Возможно случайно задели

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#10 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

Не..

San-Remo прав: токи...

В конкретном случае на трубах напряжение.

Рама кабины заземлена, при касании оплетки шланга рамы кабины, получаем дугу.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#11 111

Сообщение »

на трубах напряжение
ГидроМС писал(а):
Откуда оно взялось-то такое страшное,что так оплётку выжегло

Это прям из области в квартирах:гидравлические удары,блуждающие токи,

выщелачивание

Сказки,выдуманные производителями и скинутые в инет,где тут же были подхвачены массами

Но енти сказки не для меня

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#12 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

Ты забыл ещё приведения упомянуть ;-)

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#13 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

ГидроМС,

Я задавал вопросы очень многим производителям,но увы ответа от них не получил

Теперь вот тебя спрашиваю:

Назови цифры милиампер, ампер, килоампер этих токов в трубах,что вызвало возгорание

оплётки у гибкой подводки на данной фотке?

:???:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#14 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

вопросы очень многим производителям
Эак писал(а):
ты не представляешь, как мне нравится твоя коронная фраза :)

цифры милиампер, ампер, килоампер
Эак писал(а):
вот не измеряли в амперах,

а в вольтах достаточно от 5 вольт разности потенциалов что бы оплетка шланга нагревалась как спираль и обугливала резиновый шланг, что приводит к медленной смерти ГП.

Быстрая смерть: замыкание на заземление раскаленной оплетки ГП.

Откуда оно взялось-то такое страшное
Эак писал(а):
к сожалению, это не редкое явление в домах, где идут ремонты и в домах старого фонда, где нет нормального заземления.

Народ ворует электричество переключая нейтраль на трубы(счетчик не крутится), работает электросварка, зануление вместо заземления, отграет нейтраль, тупо аварии электросетей, куча новомодных электроприборов подключаются и к воде и к электричеству (холодильники, п/м, с/м, аквастопы, электроклапана на гигиенические души и т.п.) и еще куча всяких причин.

Хуже всего, когда приезжаешь на такой объект, а разницы потенциалов уже нет, ГП в состоянии как на фото, а клиент рассуждает как:

Сказки, выдуманные производителями и скинутые в инет, где тут же были подхвачены массами

Но енти сказки не для меня

Эак писал(а):
Прожгли оплётку чем-то

Очень похоже на электрод

Возможно случайно задели

Эак писал(а):
от куда ему (электроду) взяться за кабиной, проработавшей 7 лет? Квартира жилая, ремонт не проводился в тот момент. Шланг, кстати Люксор, и видно, что оплетка оплавлена.

Но в конкретной квартире (на фото) клиент нормальный оказался и ему не пришлось доказывать, что мы ему поставили качественные шланги.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#15 Гибкие подводки в оплётке

Сообщение »

от куда ему (электроду) взяться за кабиной, проработавшей 7 лет?
ГидроМС писал(а):
Подваривали что-то и сожгли и как обычно у нас принято списали на токи

поставили качественные шланги.
ГидроМС писал(а):
Никто и не говорит,что она плохая

в вольтах
ГидроМС писал(а):
Супер

В квартире в трубах уже токи в вольтах

Пора резиновые сапоги,перчатки и шапочку одевать

ГидроМС

Не будет у таби такого тока в трубах,чтоб данная оплётка так оплавилась

Даже если исключить узо из списка и будет пробивать движок на корпус у джакузи,всё равно не будет такого прожигания в оплётке

В самих же трубах только гномики могут бегать,которые абсолютно безобидные существа и вреда от них нет

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.