Водонагреватель бьется током.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#61 Водонагреватель бьется током.
Это термостат, вернее, его щуп.
Рукой туда не пролезть, только 4 пальца влазят. |
Может, подождём того, кто такие бойлеры видел живьём... но вряд ли есть ещё лючок.
А можно фото торца бойлера, из которого вы вынули это?
-
- Новичoк
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 31.10.2015
- Откуда: Россия
- Возраст: 34
- Контактная информация:
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#63 Водонагреватель бьется током.
Если рука не пролазит,то снять бак ,налить воды и прополоскать несколько раз,если снимать не охота,
то приспособить гибкий шланг нужной длины от водопровода и промыть струей,сколько возможно.
-
- Новичoк
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 31.10.2015
- Откуда: Россия
- Возраст: 34
- Контактная информация:
#64 Водонагреватель бьется током.
Уже думал об этом, но напора в кране не хватит, чтобы промыть.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Да и залью все)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Вот что на ум пришло. А что если после того как собрать его полностью, добавить в бак лимонной кислоты? Чайники же и ТЭН отмывает хорошо.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#65 Водонагреватель бьется током.
А большой напор и не нужен,шелуха к дну бака не прилипает,достаточно просто струей воды её вымыть.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Бойлер чиститься только механическим путем,руками.
-
- Новичoк
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 31.10.2015
- Откуда: Россия
- Возраст: 34
- Контактная информация:
#66 Водонагреватель бьется током.
Бойлер чиститься только механическим путем, руками. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#67 Водонагреватель бьется током.
Попробовать прозвонить тестером на сопротивление ,цела ли спираль,и на замыкание на корпус,так же можно
измерить ток утечки,если изоляция тэна немного испорчена,об это лучше спроси hashmelatora он по подробнее
расскажет.
-
- Новичoк
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 31.10.2015
- Откуда: Россия
- Возраст: 34
- Контактная информация:
#68 Водонагреватель бьется током.
Одну часть прочитстил. Просто открыл подачу воды в нагреватель. Можно сказать нагреватель сам себя почистил.
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
Сопротивление 1-й нагревательный элемент - 117.1 Ом, 2-й нагревательный элемент - 84 Ом. Значит обрыва или замыкания нет. Зуммер тоже не запищал, а это уже значит, что пробоя нет. Вывод - ТЭН должен быть исправен.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#69 Водонагреватель бьется током.
опротивление 1-й нагревательный элемент - 117.1 Ом, 2-й нагревательный элемент - 84 Ом. Значит обрыва или замыкания нет. |
Вообще-то такие измерения лучше проводить, пока ТЭН в воде, но и сейчас, на сухом ТЭНе, надо измерить сопротивление между электродом ТЭН и его наружной трубкой. Мегаомы - хорошо, сотни К - нормально, меньше - подозрительно.
-
- Новичoк
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 31.10.2015
- Откуда: Россия
- Возраст: 34
- Контактная информация:
#70 Водонагреватель бьется током.
надо измерить сопротивление между электродом ТЭН и его наружной трубкой |
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Вроде разобрался. Между корпусом и электродом чуть больше 12 с пометкой М, это же мегаомы?
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#71 Водонагреватель бьется током.
12 М это 12 мегаом.
Значит, по крайней мере сухой ТЭН на корпус не замкнут.
Когда измеряешь такие штуки, надо не просто прикоснуться щупом, а чуть царапнуть (2-3 мм) и остановиться.
Кстати, у Вас хороший DVM, с токовыми клещами...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#72 Водонагреватель бьется током.
И ещё намочить водой сам тэн и основание(со стороны бака).
-
- Новичoк
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 31.10.2015
- Откуда: Россия
- Возраст: 34
- Контактная информация:
#73 Водонагреватель бьется током.
И ещё намочить водой сам тэн и основание (со стороны бака). |
И спасибо за клещи. Они со старой работы)
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
И еще, подскажите, объездил весь город в поисках ТЭНа для моего нагревателя или похожий. Но так ничего и не нашел. В наших магазина про ТЭН мощностью 1 кВт и не слышали. Купил 1,3 кВт это же ничего страшного? И в моем 3 клеммы, а в новом 2. Пойдет такой? И если пойдет, то как его подключить?
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#74 Водонагреватель бьется током.
Старый ТЭН, с тремя клеммами, это два ТЭНа.
Есть несколько причин использовать более одного нагревательного элемента и несколько разных способов подключения и размещения этих ТЭНов.
Во-первых, чтобы избежать высокого "inrush current" - броска тока и, как результат, проседания напряжения сети при включении холодной спирали большой мощности (т.е. с малым сопротивлением), могут применять два и более ТЭН с небольшой задержкой при включении.
Иногда (в США, наверное, всегда) устанавливают два ТЭНа с отдельными термостатами (с разными темп. срабатывания), внизу бака и в верхней части. Это делают, чтобы оптимизировать потребление тока при малом расходе воды.
Наконец - и, как мне кажется, это Ваш случай, устанавливают пару ТЭНов с одним термостатом и парой выключателей, которой пользователь настраивает 4 степени скорости нагрева: { 0, I, II, I+II }. К экономии (как об этом пишут продавцы) это слабо относится - трюк скорее для уменьшения пиковой нагрузки на сеть.
Если у Вас действительно вариант-3, а на то похоже, то в оригинале есть 4 ТЭНа (в двух фланцах на фото):
- Два коротких, включены параллельно между красным (?) проводом (L) и синим (N).
- Два длинных, включены параллельно между белым (?) проводом (L) и синим (N).
Одиночный ТЭН можно включить в любую из цепей (кр-син или бел-син), если толщины проводов хватает.
1300 Вт вместо 1 кВт это лишних полтора ампера тока, но (disclaimer: проверьте сами) обычно сечения проводов выбраны с запасом, и эти 1,5А дом не сожгут.
Логично будет включить его параллельно более мощному из оставшихся. Вторую, неиспользуемую, клемму надо хорошо изолировать, на ней бывает фаза.
-
- Новичoк
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 31.10.2015
- Откуда: Россия
- Возраст: 34
- Контактная информация:
#75 Водонагреватель бьется током.
Логично будет включить его параллельно более мощному из оставшихся. Вторую, неиспользуемую, клемму надо хорошо изолировать, на ней бывает фаза. |
Теперь опять уточню про УЗО. Можно ли установить обычное УЗО и не покупать уже встроенное в шнур питания, т.к. оно в два раза дороже чем обычное, монтируемое УЗО?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей