Разное давление в стояках
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 26.01.2015
- Контактная информация:
#1 Разное давление в стояках
Добрый день. Нужен совет по организации водоразборного узла в новой квартире, спрашивал уже на МС, но безрезультатно.
Вводы и вся арматура 3/4, от коллекторов - МП16. На вводе ХВС давление 2,9 бар, есть кратковременные падения до 2,5, когда соседи меняют потребление. ГВС - 4,2 бар, падения менее заметные. Планируются промывные фильтры + SL10 на горячей воде, BB10 на холодной, на 5-10 мкм. Среди потребителей будут ванна с термостатом для душа и смесителем 30 л/мин, и китайский гидромассажный душевой бокс. Все смесители (кроме термостата) однорычажные.
1. Имеет ли смысл ставить редуктор только на ГВС? На ХВС ставить редуктор не хочу, давление и так невысокое и еще заметно потеряется на фильтрах при больших расходах. Для получения комфортной температуры пропорция хол/гор должна быть примерно 70/30, исходя из температуры на вводе.
2. Выбор коллекторов - понимаю, что коллекторы с вентилями, в сравнении с шаровыми, регулируют расход, но не понимаю пока, для чего это нужно. Позволит ли регулировка на коллекторе обойтись без редукторов в моем случае? Есть ли разница по надежности, пропускной способности?
3. Всю тему по Валтеку не осилил, если кратце, их фитинги и коллектора заслуживают доверия, чтобы ставить себе и надолго? Если не он, то кто, и не переплачивать?
Заранее благодарю.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22514
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#2 Разное давление в стояках
ХВС давление 2,9 бар, |
ГВС - 4,2 бар |
ни регуляторов , входа 1/2 , коллекторы просто презираю ... всё у всех
работает , от двухэтажек до девяти ... начнут люди надумывать себе проблемы ...
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 26.01.2015
- Контактная информация:
#3 Разное давление в стояках
коллекторы просто презираю... |
всё у всех работает |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#4 Разное давление в стояках
Кому и кобыла невеста... Мне не удобен имеющийся дисбаланс. |
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
- Контактная информация:
#5 Разное давление в стояках
В чём проблема то |
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
китайский гидромассажный душевой бокс. |
коллекторы просто презираю. |
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22514
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#6 Разное давление в стояках
Проблема в том-что человеку треба |
а пока будут только кобылы ...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#7 Разное давление в стояках
Решить проблему, а не наяривать следущую... |
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 08.10.2014
- Забанен: Бессрочно
#8 Разное давление в стояках
коллекторы просто презираю |
вопрос, Монтана, у меня объект будет, ванна, душь, два унитаза, биде, гиг душь, две раковины, стиралка, пасуда, возможно лед для холодильника... как думаешь тройниками делать?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
vol, валтек оборудование уровня застройчика ДСК1. Для себя можно и раскошелиться, на FAR.
Фильтра выбраны не удачно, ставьте 100 микронные промывные, качество фильтрации на самом деле не хуже (если забудите картридж заменить может быть и хуже), зато проще в обслуживание. Редуктор нужен на ГВС, ХВС можно не ставить, коллектора без редуктора деньги на ветер.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22514
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#9 Разное давление в стояках
о их боишься.. |
. как думаешь тройниками делать? |
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 08.10.2014
- Забанен: Бессрочно
#10 Разное давление в стояках
когда выходят из строя... |
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22514
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#11 Разное давление в стояках
валтек. |
типа милые беседы ...
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
- Контактная информация:
#12 Разное давление в стояках
Любое решение проблемы порождает новые проблемы. |
у меня объект будет, ванна, душь, два унитаза, биде, гиг душь, две раковины, стиралка, пасуда, возможно лед для холодильника... как думаешь тройниками делать? |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#13 Разное давление в стояках
И это всё реально на отпайку 15??? |
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
- Контактная информация:
#14 Разное давление в стояках
Забей на Ватника, |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#15 Разное давление в стояках
на холодной, на 5-10 мкм |
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Позволит ли регулировка на коллекторе обойтись без редукторов в моем случае? Есть ли разница по надежности, пропускной способности? |
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей