Разное давление в стояках

В этот раздел попадают темы, которые устарели и не имеют актуальности, а также темы, содержащие в себе значительную часть информации, не относящейся к сантехнике.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом

vol
Новичoк
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26.01.2015
Контактная информация:

#1 Разное давление в стояках

Сообщение »

Добрый день. Нужен совет по организации водоразборного узла в новой квартире, спрашивал уже на МС, но безрезультатно.

Вводы и вся арматура 3/4, от коллекторов - МП16. На вводе ХВС давление 2,9 бар, есть кратковременные падения до 2,5, когда соседи меняют потребление. ГВС - 4,2 бар, падения менее заметные. Планируются промывные фильтры + SL10 на горячей воде, BB10 на холодной, на 5-10 мкм. Среди потребителей будут ванна с термостатом для душа и смесителем 30 л/мин, и китайский гидромассажный душевой бокс. Все смесители (кроме термостата) однорычажные.

1. Имеет ли смысл ставить редуктор только на ГВС? На ХВС ставить редуктор не хочу, давление и так невысокое и еще заметно потеряется на фильтрах при больших расходах. Для получения комфортной температуры пропорция хол/гор должна быть примерно 70/30, исходя из температуры на вводе.

2. Выбор коллекторов - понимаю, что коллекторы с вентилями, в сравнении с шаровыми, регулируют расход, но не понимаю пока, для чего это нужно. Позволит ли регулировка на коллекторе обойтись без редукторов в моем случае? Есть ли разница по надежности, пропускной способности?

3. Всю тему по Валтеку не осилил, если кратце, их фитинги и коллектора заслуживают доверия, чтобы ставить себе и надолго? Если не он, то кто, и не переплачивать?

Заранее благодарю.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#2 Разное давление в стояках

Сообщение »

ХВС давление 2,9 бар,
vol писал(а):
ГВС - 4,2 бар
vol писал(а):
В чём проблема то ... на моём участке так же ... ни тебе термосмесителей ,

ни регуляторов , входа 1/2 , коллекторы просто презираю ... всё у всех

работает , от двухэтажек до девяти ... начнут люди надумывать себе проблемы ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
vol
Новичoк
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26.01.2015
Контактная информация:

#3 Разное давление в стояках

Сообщение »

коллекторы просто презираю...
монтана писал(а):
Коллекторная схема выбрана исходя из топологии.
всё у всех работает
монтана писал(а):
Кому и кобыла невеста... Мне не удобен имеющийся дисбаланс.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#4 Разное давление в стояках

Сообщение »

Кому и кобыла невеста... Мне не удобен имеющийся дисбаланс.
vol писал(а):
Разруха не с сортирах а в головах. :)

Не думай что другие не думают.
Сантехник-гуру
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#5 Разное давление в стояках

Сообщение »

В чём проблема то
монтана писал(а):
Проблема в том-что человеку треба элементарного комфорта,начиная от по какать,и заканчивая беспроблемного принятия душа.

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

китайский гидромассажный душевой бокс.
vol писал(а):
Тем более что там есть такой девайс.

коллекторы просто презираю.
монтана писал(а):
Тоже,просто сделал себе вытянутый коллектор(медяха) 22,к потребителям на 15,а вот не хрена не помогает,пока на горячую регулятор не воткнул(но по чесноку-тоже не панацея)...Вывод-в следующей жизни надо в частный дом перебираться...

Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#6 Разное давление в стояках

Сообщение »

Проблема в том-что человеку треба
Серёга писал(а):
Решить проблему , а не наяривать следущую ...

а пока будут только кобылы ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#7 Разное давление в стояках

Сообщение »

Решить проблему, а не наяривать следущую...
монтана писал(а):
Любое решение проблемы порождает новые проблемы.

Не думай что другие не думают.
Мастер-сантехник
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 08.10.2014
1
Забанен: Бессрочно

#8 Разное давление в стояках

Сообщение »

коллекторы просто презираю
монтана писал(а):
ты так сильно их боишься...

вопрос, Монтана, у меня объект будет, ванна, душь, два унитаза, биде, гиг душь, две раковины, стиралка, пасуда, возможно лед для холодильника... как думаешь тройниками делать?

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

vol, валтек оборудование уровня застройчика ДСК1. Для себя можно и раскошелиться, на FAR.

Фильтра выбраны не удачно, ставьте 100 микронные промывные, качество фильтрации на самом деле не хуже (если забудите картридж заменить может быть и хуже), зато проще в обслуживание. Редуктор нужен на ГВС, ХВС можно не ставить, коллектора без редуктора деньги на ветер.

Последний раз редактировалось Ватник 10 июл 2015, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#9 Разное давление в стояках

Сообщение »

о их боишься..
Ватник писал(а):
Нее , я за замену много беру , когда выходят из строя ...
. как думаешь тройниками делать?
Ватник писал(а):
Легко и с улыбой через плечо ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 08.10.2014
1
Забанен: Бессрочно

#10 Разное давление в стояках

Сообщение »

когда выходят из строя...
монтана писал(а):
хм... но не у всех же валтек...

Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#11 Разное давление в стояках

Сообщение »

валтек.
Ватник писал(а):
При чём здесь Валтек ... хочешь поговорить ... создай тему

типа милые беседы ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Сантехник-гуру
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#12 Разное давление в стояках

Сообщение »

Любое решение проблемы порождает новые проблемы.
Sergey61 писал(а):
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
у меня объект будет, ванна, душь, два унитаза, биде, гиг душь, две раковины, стиралка, пасуда, возможно лед для холодильника... как думаешь тройниками делать?
Ватник писал(а):
И это всё реально на отпайку 15 ??? :)

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#13 Разное давление в стояках

Сообщение »

И это всё реально на отпайку 15???
Серёга писал(а):
Забей на Ватника, он не раз прокалывался на форуме на мелочах.

Не думай что другие не думают.
Сантехник-гуру
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#14 Разное давление в стояках

Сообщение »

Забей на Ватника,
Sergey61 писал(а):
А вдруг обидитСЯ..опять форум-неформативный. :)

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#15 Разное давление в стояках

Сообщение »

на холодной, на 5-10 мкм
vol писал(а):
мелковато уж совсем, питьевого качества нужна вода?

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

Позволит ли регулировка на коллекторе обойтись без редукторов в моем случае? Есть ли разница по надежности, пропускной способности?
vol писал(а):
расход и давление - разные понятия. РД на горячую поставьте, лишним не будет.


Закрыто Закрыто

Вернуться в «Архив»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей