Теплокамеры

Фото сантехники, новое в сантехнических приборах, технологические новинки. Интересное в сантехнике.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#16 Теплокамеры

Сообщение »

смазаны ещё паранитовые прокладки графитовой смазкой
Эак писал(а):
Мы даже в некоторых случаях оборачивали алюминиевой фольгой, температуры такие что графитная смазка не помогала.

Не думай что другие не думают.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#17 Теплокамеры

Сообщение »

В этой теплокамере находятся 2 воздушника на прямом и обратном трубопроводетоже шаровые фланцевые краны Danfoss и тоже получат под зад пинком в следующем межотопительном сезоне. Тоже 6 лет отстояли на сегодня
Эак писал(а):
Вторая теплокамера

Меняем Danfoss(после 7 лет) на NAVAL D32

Теплокамеры - 4.jpg
Теплокамеры - IMG_0314.JPG
Теплокамеры - IMG_0335.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#18 Теплокамеры

Сообщение »

Третья теплокамера

Здесь два сливных крана установлены

Меняем Danfoss(после 7лет) на NAVAL D32

Теплокамеры - 5.jpg
Теплокамеры - IMG_0308.JPG
Теплокамеры - IMG_0336.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#19 Теплокамеры

Сообщение »

Эак,

В моём понятии сливной ... резьба к которой пришпандорен шланг

для слива ... не в камеру ... фланцевые - почему ?

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#20 Re: Теплокамеры

Сообщение »

фланцевые - почему?
монтана писал(а):
Это требования для теплокамер (если не ошибаюсь)

Ранее чугунные советские ставил фланцевые,в наше время стальные фланцевые

При необходимости можно установить фланцевую заглушку на такие краны

В теплокамерах есть дренаж для слива теплоносителя из трубоппроводов

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#21 Теплокамеры

Сообщение »

Понятно ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#22 Re: Теплокамеры

Сообщение »

Потому как я решил вместо семейства Danfoss установить семейство NAVAL,чтобы

со временем показать разницу между этими производителями в таких одинаковых условиях

NAVAL два запорных крана Д125

Эак писал(а): (15 июл 2015, 19:13)
Прошло почти 6 лет

Теплокамеры - P1500137.JPG
Теплокамеры - P1500138.JPG
Теплокамеры - P1500139.JPG
Теплокамеры - P1500140.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#23 Re: Теплокамеры

Сообщение »

В качестве примера такие же краны стальные шаровые

приварные и фланцевые,но установленные на улице

Теплокамеры - P1500141.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 22.06.2018
Откуда: Харьков
Возраст: 41
Контактная информация:

#24 Re: Теплокамеры

Сообщение »

Прошло почти 6 лет
Эак писал(а): (06 мар 2021, 15:44)
Как они показали себя по сравнению с Danfoss? Какие плюсы и минусы?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#25 Re: Теплокамеры

Сообщение »

Какие плюсы и минусы?
Hurrah писал(а): (05 апр 2021, 23:06)
NAVAL работают без проблем на сегодняшний день

Danfoss за такой промежуток уже умерли,закисли насмерть

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#26 Re: Теплокамеры

Сообщение »

Вторая теплокамера

Меняем Danfoss(после 7 лет) на NAVAL D32

Эак писал(а): (16 июл 2015, 19:48)
Прошло почти 6 лет

На фото-1 в июле 2015 года

На фото-2 в июне 2021 года

Видим коррорзию снаружи,краны пока открываются и закрываются

Продолжаем наблюдать

Теплокамеры - 1.jpg
Теплокамеры - P1530185.JPG
Теплокамеры - P1530182.JPG
Теплокамеры - P1530183.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#27 Re: Теплокамеры

Сообщение »

Третья теплокамера

Здесь два сливных крана установлены

Меняем Danfoss(после 7лет) на NAVAL D32

Эак писал(а): (18 июл 2015, 18:03)
Прошло почти 6 лет

На фото-1 в июле 2015 года

На остальных фото в июне 2021 года

Видим коррорзию снаружи,краны пока открываются и закрываются

на последних издыханиях

Продолжаем наблюдать

Теплокамеры - 1.jpg
Теплокамеры - P1530174.JPG
Теплокамеры - P1530175.JPG
Теплокамеры - P1530178.JPG
Теплокамеры - P1530179.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#28 Re: Теплокамеры

Сообщение »

Теплокамеры

Самое неприятное место для стальных шаровых кранов

Большая влажность в теплокамерах (около 90% и более),обилие конденсата

в холодный период времени месяцами и 24 часа в сутки

Всё это попросту убивает стальные шаровые краны в теплокамерах

и срок их службы небольшой там

Чтобы этого не происходило,нужна принудительная система вентиляции

в теплокамерах (приток+вытяжка)

-------------------------------------------------------------------

В качестве примера ТП в котором есть принудительная система вентиляции

(приток + вытяжка) и эти же стальные шаровые краны NAVAL

прекрасно себя чувствуют годами и никакой коррозии снаружи (на фото)

Теплокамеры - P1530190.JPG
Теплокамеры - P1530191.JPG
Теплокамеры - P1530192.JPG
Теплокамеры - P1530193.JPG
Теплокамеры - P1530188.JPG
Теплокамеры - P1530189.JPG
Теплокамеры - P1530187.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник-профи
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#29 Re: Теплокамеры

Сообщение »

на последних издыханиях
Эак писал(а): (12 июн 2021, 13:40)
Нержавейка китаец 8500р, Навал 6500р :???:

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#30 Re: Теплокамеры

Сообщение »

Нержавейка
Zerg писал(а): (12 июн 2021, 14:09)
Да,именно так и есть

Что в отсутствии вентиляции в тепловых камерах правильнее

использовать шаровые краны из нержавейки (легированная сталь),

чем из углеродистой стали,которым там попросту не выжить

Зимой открываешь крышки люка теплокамеры,так вообще ничего не видно,

один сплошной пар,все стены от конденсата в воде,трубы и краны в воде

Вообще это беда идёт со времён СССР

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Сантехника в картинках»

Кто сейчас на конференции