Теплокамеры
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, San-Remo
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#16 Теплокамеры
смазаны ещё паранитовые прокладки графитовой смазкой |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#17 Теплокамеры
В этой теплокамере находятся 2 воздушника на прямом и обратном трубопроводетоже шаровые фланцевые краны Danfoss и тоже получат под зад пинком в следующем межотопительном сезоне. Тоже 6 лет отстояли на сегодня |
Меняем Danfoss(после 7 лет) на NAVAL D32
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#18 Теплокамеры
Третья теплокамера
Здесь два сливных крана установлены
Меняем Danfoss(после 7лет) на NAVAL D32
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#19 Теплокамеры
Эак,
В моём понятии сливной ... резьба к которой пришпандорен шланг
для слива ... не в камеру ... фланцевые - почему ?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#20 Re: Теплокамеры
фланцевые - почему? |
Ранее чугунные советские ставил фланцевые,в наше время стальные фланцевые
При необходимости можно установить фланцевую заглушку на такие краны
В теплокамерах есть дренаж для слива теплоносителя из трубоппроводов
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#22 Re: Теплокамеры
Потому как я решил вместо семейства Danfoss установить семейство NAVAL,чтобы со временем показать разницу между этими производителями в таких одинаковых условиях NAVAL два запорных крана Д125 |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#23 Re: Теплокамеры
В качестве примера такие же краны стальные шаровые
приварные и фланцевые,но установленные на улице
-
- Новичoк
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 22.06.2018
- Откуда: Харьков
- Возраст: 41
- Контактная информация:
#24 Re: Теплокамеры
Прошло почти 6 лет
|
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#25 Re: Теплокамеры
Какие плюсы и минусы?
|
Danfoss за такой промежуток уже умерли,закисли насмерть
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#26 Re: Теплокамеры
Вторая теплокамера Меняем Danfoss(после 7 лет) на NAVAL D32 |
На фото-1 в июле 2015 года
На фото-2 в июне 2021 года
Видим коррорзию снаружи,краны пока открываются и закрываются
Продолжаем наблюдать
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#27 Re: Теплокамеры
Третья теплокамера Здесь два сливных крана установлены Меняем Danfoss(после 7лет) на NAVAL D32 |
На фото-1 в июле 2015 года
На остальных фото в июне 2021 года
Видим коррорзию снаружи,краны пока открываются и закрываются
на последних издыханиях
Продолжаем наблюдать
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#28 Re: Теплокамеры
Теплокамеры
Самое неприятное место для стальных шаровых кранов
Большая влажность в теплокамерах (около 90% и более),обилие конденсата
в холодный период времени месяцами и 24 часа в сутки
Всё это попросту убивает стальные шаровые краны в теплокамерах
и срок их службы небольшой там
Чтобы этого не происходило,нужна принудительная система вентиляции
в теплокамерах (приток+вытяжка)
-------------------------------------------------------------------
В качестве примера ТП в котором есть принудительная система вентиляции
(приток + вытяжка) и эти же стальные шаровые краны NAVAL
прекрасно себя чувствуют годами и никакой коррозии снаружи (на фото)
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1403
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#30 Re: Теплокамеры
Нержавейка |
Что в отсутствии вентиляции в тепловых камерах правильнее
использовать шаровые краны из нержавейки (легированная сталь),
чем из углеродистой стали,которым там попросту не выжить
Зимой открываешь крышки люка теплокамеры,так вообще ничего не видно,
один сплошной пар,все стены от конденсата в воде,трубы и краны в воде
Вообще это беда идёт со времён СССР
Кто сейчас на конференции