Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...
Входные у меня на 300! Заглушки сделать и поставить у меня нет возможности!
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...
Опрессовали здание! заполнял с узла холодной воды 3.5 Ам потом остальное дожимали воздухом до 6 Ам. всё прошло удачно система в приделе нормы!
Отправлено спустя 52 секунды:
воздух у нас есть в корпусе и компрессорная станция тут же.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
на этой неделе сдавал на 5 разряд -Сдал!
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...
вот сфотал дела во дворе
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
магистральная труба с наростом чуть ли не в сантиметр
Отправлено спустя 25 секунд:
сейчас укладывают новые
Отправлено спустя 46 секунд:
на фотографии по центру мой корпус -тот что я обслуживаю
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
это только половина здания- вторая половина за кадром
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...
в прошлом месяце прочищал один радиатор на первом этаже и после запуска обнаружился интересный эфект! Радиатор заработал но с обратки в подачу! второй радиатор я не трогал - пока стоит забитый грязью. Вот картинка этого места
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
думаю что воде с обратки тяжко заходить в лежак потому она идёт в радиатор и обратно в стояк Эффект элеватора как будто
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...
Не похоже, да и не может такого быть.
Поясни схему. То, что ты стёр (подача сверху) - есть или нет?
Если есть, то у правого и радиаторов по-разному включены подача и обратка (сверху/снизу), и мне не совсем ясно назначение лежака, кроме участка между П и О.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...
разводка -нижняя с попутным движением. Врезки на радиаторы перпендикулярны напротив друг друга. Ленинградка. это первый этаж
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...
Решилась проблема с неработающими радиаторами в системе- Ленинградка! точнее есть объяснение почему они не работают а решений несколько.Сначала о причине -радиаторы не работаю из -за того что разницы в давлении первого прибора на стояку почти нет! Я это выяснил тем что у меня на одном из стояков нет радиаторов на первом этаже и радиаторы на втором этаже так же не шли. То есть радиаторы на первом этаже просто перемычки между подачей и обраткой. Я поставил на стояке перемычку из резинового шланга и что бы вы думали? Да два радиатора на втором этаже ожили а на перемычке вода стояла и никакого перетока. Прокомментируйте пожалуйста сие явление уважаемые Знатоки как -так? После получаса я перемычку снял -Всё работало! ))))
Кто сейчас на конференции