Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
Серг 73Пр
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
При двухтрубной системе если стояки прогреваются, то проблема скорей всего в засоре батарей и подводок к ним от стояка.Снять батарею прочистить,промыть, трубы подводки прочистить прутом или ершом,поставить два шаровых крана для отсечки батареи. Если новые трубы ставить то только медь или сталь. Все ФРГ на меди.
-
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30.03.2014
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
Ознакомился с данной темой -интересно чем всё таки закончилось дело? По профессии работаю недавно но с этой проблемой уже столкнулся и не раз. Где то были забиты сгоны к радиатору, где то были забиты сами радиаторы- грязи в них за долгие годы намыло прилично. Такая ситуация может быть не только на первом этаже. В ходе осмотра вверенного мне объекта также обнаружил у себя такие проблемы и вот что я заметил.
У меня тоже двухтрубная схема с попутным движением и нижней разводкой. стояков 57 из них полноценных 54. Врезки с магистрали на стояке сделаны в разных вариациях. И эти самые вариации как раз играют свою роль в работе первого этажа! Стояки естевственно шабированы на подаче сразу на вентиле и на обратке на третем этаже. Сейчас я попробую изобразить их варианты.
Добавлено спустя 30 минут 24 секунды:
вот схемы подключения которые были использованы при монтаже. Остальные просто опишу. есть ещё стояки с горизонтальными вентилями и с врезками с подачи горизонтальным и обраткой вертикальным вентилем. Так вот если вентиль на подаче врезан вертекально то радиаторы первого этажа не идут если вентиль на подаче в горизонте то - идут! И как вы думаете почему?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
Стояки естевственно шабированы на подаче сразу на вентиле и на обратке на третем этаже. Сейчас я попробую изобразить их варианты. |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
забыл сказать что здание в пять этажей с высотой потолков в 4.5м ,здание промышленное и разводка без подвала по первому этажу. Эти схемы неработающих радиаторов по первому этажу.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
Видать не хватает перепада давления на этих радиаторах,может краны(к стати ,какие),на левой схеме
перепад не может поднять остывшую тяжелую воду на верх,гравитационное давление больше насосного,
на правой второй радиатор вечно обречен быть холодным.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
Для начала шайбы перекинуть с подачи на обратку.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
а проблема вот в чём- шайба ставится в межфлянцевое пространство на вентиле со стороны стояка и тем самым создает эффект сопла. То есть вода на подаче прёт в 6 Ат и бьёт через шайбу в полость трубы струёй тем самым смешивание на первом этаже почти никакого да и врезки на первом этаже в зоне разряжения! Сама труба горячая а вот врезки не идут. Обратка в 3.8 Ат С таким параметрами должно вроде бы всё работать а вот -нет!
вот рисунки где вентиль на вертикали и врезки остаются не работающими и рисунок где вентиль по горизонтали с бьющей струёй в отвод и лучшим смешивании и работающими врезками.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
То есть вода на подаче прёт в 6 Ат и бьёт через шайбу в полость трубы струёй |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
краны обычные муфтовые 15. Само отопление было по проекту с расчётами собрано ещё 1962 году Пытаюсь добиться чтобы мне дали копии монтажных чертеже и сверить с тем что наваяли монтажники. Так что шайбы были запланированы изначально две на стояк
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
Так что шайбы были запланированы изначально две на стояк |
Шайба должна быть одна, на врезке обратки в лежак.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
как мне объяснили старшие товарищи там в разные годы пробовали разные эксперименты и решили что две шайбы лучший вариант что бы вода доходила на все этажи но при этом всё таки первые страдают. И вот что бы первый тоже работал у меня на системе сделаны несколько малых стояков и врезки из магистрали в подачу стояка через радиаторы как на схеме
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
что бы на первом этаже не было перегрева в сгонах на радиатор стоят шайбы
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
Это же бред. |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 14.11.2015
- Откуда: г Москва
- Возраст: 43
Холодные батареи а первом этаже, подача снизу...
вот ещё одна схема по первому этажу и тоже не работает. Пробовал промыть шлангом благо есть вентиль на радиаторе на сброс и всё равно- ничего. Сначала закрывал с обратки и прогнал подачей потом наоборот. Потом выставил вентиль так чтоб с подачи был почти на всю открыт а обратный чуть открыт- по идеи должен был заработать. Но всё равно без изменений!
Кто сейчас на конференции