Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО
Контактная информация:

#1 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

Всем здрасьте. Столкнулся с такой проблемой. Этот котёл в эксплуатации уже 5 лет. Всё это время работал справно, правда пару лет назад спецы заменили пластиковую трубку внутри около выхлопной трубы.

А с месяц назад начались события, которые сподвигли меня на сей опус. А именно, в период отопления при пользовании ГВС через некоторое время котёл выключается вовсе! Первый раз это случилось перед НГ, почти через месяц история повторилась, а за последние три дня котёл трижды (!) выключался. В момент выключения моргают зелёные диоды 40, 50 и 60 (те, которые в рабочем состоянии горят постоянно) и оранжевый диод дымохода. Стрелка манометра на нуле. Я открываю кран подпитки, даю немного, 0.5 атм, и закрываю кран. Этого хватает, чтобы котёл произвёл розжиг. Да, перед выключением, давление держится на уровне 2+- 0.3 атм. Через короткий промежуток после запуска котёл начинает сброс излишнего давления (верхний предел установлен на уровне 3.2 атм). По логике выходит, что имеется утечка воды из системы. Но...при обходе каждого радиатора досконально никаких утечек, мокрых мест не обнаружено! Куда же тогда уходит теплоноситель? Пару лет назад, когда спецы устраняли неисправность, была другая ситуация: во время пользования ГВС в отопительный период эта самая ГВС чередовалась с ХВС. Прикольно было, стоишь в душе намыленный и тут тебе на- холодная!, проходило секунд 20-30 и ГВС восстанавливалось, на несколько минут, потом опять, и так по кругу. Тогда причина была в той самой трубке около выхлопной трубы. А теперь котёл не чередует, а выключается совсем. Что же теперь с ним случилось? Помогите разобраться.

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 30.04.2013
Откуда: питер
Возраст: 58
Контактная информация:

#2 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

накачай воздух в расширительный бак в котле.

Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО
Контактная информация:

#3 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

А где он там находится? Придётся самому себе устраивать ликбез, брать отвёртку и вперёд! Как бы только чего лишнего не от(на)крутить :)

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura
Контактная информация:

#4 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

накачай воздух в расширительный бак в котле.
andira2002 писал(а):
с начало проверь давление обычным манометром которым проверяешь давление в шинах. расширительный находится на задней стенке котла . но я не думаю что бы это было причиной . 0.5 для работы очень мало .

если загорается дымоход то причина может быть там же

для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 30.04.2013
Откуда: питер
Возраст: 58
Контактная информация:

#5 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

А где он там находится?
doc177 писал(а):
доступ к нипелю (автомобильный) обычно сверху сзади

скидывай давление с котла и накачивай .

1,5 кг в баке

с системы стравливай.

потом накачай сколько надо.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 15.11.2013
Откуда: Россия. СПб
Возраст: 65
Контактная информация:

#6 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

А именно, в период отопления при пользовании ГВС через некоторое время котёл выключается вовсе!
doc177 писал(а):
При пользовании ГВС, вся мощность котла пошла на вторичный теплообменник ГВС. Отопление ОТКЛЮЧЕНО. Т.е. просто не греется и остывает. При остывании вода "сжимаестся", т.е должен сработать расширит.бак.Отдать запасенную воду.Но её нет.бак не запас, мембрана не сработала.
Я открываю кран подпитки, даю немного, 0.5 атм, и закрываю кран. Этого хватает, чтобы котёл произвёл розжиг
doc177 писал(а):
Т.е. расш.бак не сработал (НЕИСПРАВЕН),
Через короткий промежуток после запуска котёл начинает сброс излишнего давления (верхний предел установлен на уровне 3.2 атм).
doc177 писал(а):
Бак не работает, подпитанная вода ЛИШНЯЯ, удаляется. итак непрерывно.

Резюме: или чинить, менять родной бак котла, или тупо поставить на систему внешний новый расш.бак.

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

Менять или чинить, решайте сами. Что проще.

Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:

У котла родной расш.бак литров на 8. Если тупо подходить это на емкость системы отопления где то 100-120 литров, если вода. Или 70-90 литров антифриза. У антифриза навскидку коэфф.расширения в два раза выше чем у воды.

Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО
Контактная информация:

#7 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

За последние 3 дня котёл не отключался, но излишки воды стекают до сих пор! А когда в прошлые два года в отопительный сезон при пользовании ГВС, эта самая ГВС чередовалась с ХВС, причина тоже была получается в расшир. баке?

Добавлено спустя 54 секунды:

Чинить бак- это заменить мембрану?

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura
Контактная информация:

#8 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

Чинить бак- это заменить мембрану?
doc177 писал(а):
чинить бак это поменять его. поставь на обратке вне котла новый расш. бак и будет вам счастье .

для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 30.04.2013
Откуда: питер
Возраст: 58
Контактная информация:

#9 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

Чинить бак- это заменить мембрану?
doc177 писал(а):
воздух накачай сначала.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 15.11.2013
Откуда: Россия. СПб
Возраст: 65
Контактная информация:

#10 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

воздух накачай сначала
andira2002 писал(а):
Проще поставить новый внешний бак, литров на 12-18. А по весне диагностировать неисправность родного бака : мембрана или корпус бака, или ниппель или еще что....А может вообще родной бак маловат

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 30.04.2013
Откуда: питер
Возраст: 58
Контактная информация:

#11 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

Проще поставить новый внешний бак,

Pomor писал(а):
проще накачать.помогает в 95%

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 15.11.2013
Откуда: Россия. СПб
Возраст: 65
Контактная информация:

#12 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

проще накачать. помогает в 95%
andira2002 писал(а):
Проще... Но зима, останавливать котел....слить котел...накачать...Попробовать можно. Но если стравила мембрана воздух, значить - состарилась. Все равно менять...

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 30.04.2013
Откуда: питер
Возраст: 58
Контактная информация:

#13 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

Проще... Но зима, останавливать котел....

Pomor писал(а):
зачем останавливать??

качаешь насосом,сбрасываешь из системы избыток давления,снова качаешь и снова стравливаешь..

и так несколько раз..

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 15.11.2013
Откуда: Россия. СПб
Возраст: 65
Контактная информация:

#14 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

зачем останавливать??
andira2002 писал(а):
Вообще то, в баке под мембраной, давление воздуха надо поднимать на неподкл. к с-ме баке, или при давлении в котле равном зеро. До ...не помню...точно, вроде до 1,5 атм. А это...накачал, слил воду, снова накачал....что то шаманское. Наощупь.

При таком варианте..шаманском...неизвестно на какой процент объема будет работать бачок, может вообще всего на 30%, т.е его будет просто мало, и все повториться. Вода расширяется на 4% от объема теплоносителя, гликоль на 6%. Баки при давлении под мембраной 3 атм. работают в инд. с-мах отопления на 50%. Если теплоносителя литров 100, то по воде бак нужен минимум 8%, или 8 литров. Неправильно подобрал давление под мембраной, снизил рабочий объем бака до 30% (в этом котле он 8 л.) до 8х0,3=2,4 литра. Что подходит для с-м емкостью с водой всего лишь 60 литров. НЕ ХВАТИТ такого бака. Вот поэтому проще воткнуть новый литров на 12, и все хоккей.

Последний раз редактировалось Pomor 06 фев 2014, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 30.04.2013
Откуда: питер
Возраст: 58
Контактная информация:

#15 Проблемы с газовым котлом egis 24ff

Сообщение »

А это...накачал, слил воду, снова накачал....что то шаманское. Наощупь.

Pomor писал(а):
лучше пошаманить,чем мёрзнуть.

5 лет работало нормально

мембрана проверяется простым нажатием на нипель.

если вода потекёть то пипец,если нет ,то просто накачать.воздух