#1 нужна помощь по погружным насосам
добрый день,был установлен погружной насос.отработал 7 лет и умер,произвели замену на новый и из крана идет вода с пузырьками воздуха,со старым насосом такого небыло?в чем искать проблему?
Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.
https://santechniki.com/
добрый день,был установлен погружной насос.отработал 7 лет и умер,произвели замену на новый и из крана идет вода с пузырьками воздуха,со старым насосом такого небыло?в чем искать проблему?
В насосе, в месте соединения с насосом. А может и с трубы на горизонтальном участке не весь воздух выгнало. Просто погонять его.
вода с воздухом (белая) идет только первоначально,затем все нормально
вода с воздухом (белая) идет только первоначально |
какой марки насос?
раньше стоял "беламос" какой сейчас не знаю,возможно придется доставать из скважины и весь прощупывать
еще воздух в трубе может появляться порциями из расширительного бак, который сначала был завоздушен (проверь "грушу" на предмет целостности и прочисть горловину (вход) р.б.) на входе бака , производитель, иногда устанавливают фильтровочную сетку, она хоть и крупная но часто зарастает ржавчиной и забивается мулом и песком.из-за этого возможно затрудненное наполнение бака водой и вытеснение из него воздуха.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
а про то, что обратный клапан установлен или нет, спрашивать как то неудобно
сегодня проведу вскрытие отпишусь
Здравствуйте.Установил ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 Дом стал замечать не много стравливает давление грешу на обратный клапан он стоит сразу на насосе в скважине на глубине 11 метров сейчас ударили морозы доставать насос нет возможности.Можно ли поставить дублирующий обратный клапан в доме перед станцией?
Попробуйте. Но мне кажется, что всёравно будет воздушить.
А что Вы называете станцией?