Терморегулятор развернул, как на фото которое вы прикрепили, термоголовку снял. Радиатор по-прежнему нагрет только сверху.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Фото
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#107 Re: Верх батареи теплый низ холодный
Радиатор по-прежнему нагрет только сверху.
|
и смотреть какой перепад давлений
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1403
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
- Контактная информация:
#108 Re: Верх батареи теплый низ холодный
Ivandyrak, при вашем подключении циркуляция в радиаторе по большей части происходит за счет гравитационного эффекта, для которого важно отсутствие заужений (терморегулятор) объем радиатора и перепад температур. Если хотите оставить терморегулятор придется перевариваривать подключение, например заузить и сместить байпасс.
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
- Контактная информация:
#109 Re: Верх батареи теплый низ холодный
Ivandyrak, подача снизу идёт? Насколько примерно разница в температуре стояков хотя бы по тактильным ощущениям?
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30.01.2021
- Контактная информация:
#110 Re: Верх батареи теплый низ холодный
Подача сверху. Разницы нет. Из предыдущего сообщения, решение убрать терморегулятор или переваривать со смещением байпаса и его заужением. Просто заменен таким же способом ещё один радиатор, он вроде греет но не в полную силу.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#111 Re: Верх батареи теплый низ холодный
Такое впечатление что при проектироваии была заложена двутрубная система.
Сколько лет дому, имеет ли он свой ИТП?
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30.01.2021
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#113 Re: Верх батареи теплый низ холодный
Ivandyrak
На всякий случай зайдите к соседям сверху и снизу по вашим
стоякам и посмотрите,у них обвязка радиаторов от одного стояка
как у вас или от двух
В нашей жизни всякое бывает,не случайно Duga вас спросил
Здесь нужно отрабатывать все версии в вашем случаи
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30.01.2021
- Контактная информация:
#114 Re: Верх батареи теплый низ холодный
У соседей с низу вот так. Знаю, что если электричество отключат, то не будет горячей воды и отопления. Наверное это и есть ИТП.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#115 Re: Верх батареи теплый низ холодный
У соседей с низу вот так.
|
и у него проблем нет
У вас в проекте конвекторы в однотрубке со смещённым байпасом при строительстве дома были заложены в квартирах дома (фото-1-2)
Иными словами заявленные параметры теплоносителя позволяли в проекте
использовать именно конвекторы,а не радиаторы
А вы в своей квартире сделали изменения стояка,обвязки от стояка,без смещённого байпаса
и вместо конвекторов установили секционные радиаторы,что не есть гуд (фото-3-4)
Проектная система отопления с конвекторами и система отопления с радиаторами
разные расчёты при проектировании в многоквартирном доме
А вы их нарушили в своей квартире,сделав незаконное переустройство
согласно Жилищного Кодекса Российской Федерации:
Статья 25
1.Переустройство жилого помещения представляет собой:
установку, замену, или перенос инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического или другого оборудования,
требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
2.Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение
его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Статья 26 Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 27 Отказ в соглосовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 28 Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 29 Последствие самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки
------------------------------------------------------
Поэтому я лично ухожу из этой темы
-----------------------------------------------------
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
- Контактная информация:
#116 Re: Верх батареи теплый низ холодный
Клапана терморегуляторов наверное "двухтрубные", с большим сопротивлением. Стояк второго радиатора заузили скорей всего зря.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#117 Re: Верх батареи теплый низ холодный
" Идеальные мастера"... была заложена рабочая обвязка, впендюрили
нерабочую, а под конец контрольный - терморегулятор... Добей меня танцем.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#118 Re: Верх батареи теплый низ холодный
Наверное это и есть ИТП. |
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Горячая вода может быть только при разборе, и только в том случае если привод регулирующего клапана при отключении электричества застыл в положение открыто % от 35.