установка бойлера
Даже не буду спорить...(но позволю отступление-у меня всё нормально-выше унитаза,и главное- на все ваши мнения... )
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 28.10.2013
- Возраст: 41
установка бойлера
Даже счетчики ставить нужно так, чтобы потом без проблем их заменить можно было, а уж водонагреватель я бы не стал, это точно, прятать за унитаз. Лучше переиграй планировку.
тем ясней и понятней этот язык становился.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12.10.2016
Re: установка бойлера
День добрый!
Подскажите мне: вот есть у меня мечта - запихать горизонтальный бойлер под столешницу с раковиной в ванной. Высота от столешницы до пола приблизительно 80 см, высота водогрея около 45 см...вопрос: Это реально? В смыле, не нужно ли какое либо обязательное расстояние от пола и столешницы для его нормальной работы? Хватит ли место всяким трубочкам, которые из него расходятся?
Спасибо!
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: установка бойлера
Если он там помещается с зазорами в 2-5см и если способ крепления выдержит ~100кг, и если со стороны фланца есть свободных полметра, чтобы вынимать ТЭН без демонтажа всей бочки - проблем не вижу. Кроме того, надо бы свериться с местным Electricity Code (ПУЭ), допустимо ли это, и провести линию с отдельным автоматом.