Гибкие подводки в оплётке
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 08.02.2019
- Возраст: 48
Re: Гибкие подводки в оплётке
У РЕХ подводок при высокой температуре протечка возникает не на трубках, а в местах обжима. Пластик становится мягким и от давления воды его попросту выдавливает с посадочных мест. И если быть более точным - то сразу с двух концов капает )
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Гибкие подводки в оплётке
У РЕХ подводок при высокой температуре протечка возникает не на трубках, а в местах обжима. |
В странах Скандинавии и Японии гибкие подводки в которых шланги из EPDM
не допускаются для питьевой воды
Питьевая вода-это не только холодная,но и горячая вода
Тогда Neoperl для этих стран начал производить подводки
под своими тм SOFTPEX и NEOFLEX в которых шланги были из разновидностей PEX
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Если вы скажите мировому лидеру Neoperl,что в их подводках с Pex шлангами
начинается протечка в местах обжима,то на вас посмотрят как на умолишённого
Потому как при +70 это просто невозможно
Если вы им скажите,что используете эти подводки при более высоких температурах,
то они просто у виска пальцем вам покрутят
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 08.02.2019
- Возраст: 48
Re: Гибкие подводки в оплётке
При +71 кончно ничего не протечёт, а вот при + 95 и выше - вполне гарантированно. А большее давление 5+ ускортит этот процесс. На самих подводках как правило, это указано - max 70 градусов. И начинают они протекать именно в местах обжима, а не свищем или прорывом по длине трубки.
Ещё раз повторю, у нас по ГОСт допустимо в водоразборной арматуре состав латуни не менее 58 %, когда Европа сидит не менее 61%. И в нашй стране (пока ещё) смысла нет ставить еввропейские высокоэкологичные подводки для питьевой воды. У нас кое где ещё воду хлорируют, о чём тут ещё можно говорить..
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Гибкие подводки в оплётке
max 70 градусов. |
Это макс рабочая температура,а не максимальное
А есть ещё кратковременно максимальная
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 08.02.2019
- Возраст: 48
Re: Гибкие подводки в оплётке
Я об этом именно и пишу - что на предельно допустимых парамаметрах подводки РАХ и разваливаются. А не на +71 с рабочим давлением от 3 до 6. У них у всех макс на разрыв 20 бар.
Что бы у виска никто не подкручивал - покупайте в нашей стране смесители типа Елочка с подводкой из стальных труб. Ничего не лопнет, не прольётся, проверенно десятилетиями.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Гибкие подводки в оплётке
покупайте в нашей стране смесители типа Елочка с подводкой из стальных труб. |
Таких подводок из стальных труб не существует
Есть подводки с оплёткой из нержавеющей стали со шлангами (ЕPDM,PEX,Silicon)
Есть подводки с оплёткой из стали со шлангами выше перечисленными
Есть подводки с оплёткой из алюминия со шлангами вышеперечисленными
Есть подводки с оплёткой из нейлона со шлангами выше перечисленными
Есть подводки без оплётки из LDPE (PE)
Есть подводки из гофрированной нержавеющей стали без шлангов
Есть подводки из меди без шлангов
И т.д
Из стальных труб в СССР к смесителям делалась обвязка из стальных труб,
но она не называлась подводкой
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 08.02.2019
- Возраст: 48
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Гибкие подводки в оплётке
Есть смесители "ёлочка"
с запаенными трубками из меди
С запаенными трубками из латуни
Так что в этом мире подводок для смесителей не только жаренное и пюре
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Гибкие подводки в оплётке
По поводу +70
Вот подводка из EPDM от MATEU (Fil-Nox) и те же +70 градусов
Потому как стандарт на горячую воду +70 поэтому и указывается +70 макс рабочая температура
Соответственно и рабочее давление 10 bar
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 08.02.2019
- Возраст: 48
Re: Гибкие подводки в оплётке
Подводки из меди самые лучшие. Остальные лишь борются за второе место.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Гибкие подводки в оплётке
Если мы посмотрим Тех.документацию производителя,
то параметры уже этой подводки MATEU (Fil-Nox) будут совершенно иные,
но они не катят под стандарты на горячую воду,потому как
нет таких стандартов на горячую воду,поэтому и не указываются
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Гибкие подводки в оплётке
Подводки из меди самые лучшие. Остальные лишь борются за второе место |
И медные подводки загибаются порой спустя несколько лет от зарастания внутри
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23.03.2019
Re: Гибкие подводки в оплётке
У РЕХ подводок при высокой температуре протечка возникает не на трубках, а в местах обжима. Пластик становится мягким и от давления воды его попросту выдавливает с посадочных мест. И если быть более точным - то сразу с двух концов капает ) |
Интересно при какой температуре и давление это начинает реально проявляться?
На каких марках подводок с РЕХ это наблюдалось?
После уменьшения температуры протечки уходят?
Сам шланг не срывает с законцовок?
И какое Ваше личное мнение о РЕХ подводках по сравнению с полимерными подводками от ВИТКОС ?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Гибкие подводки в оплётке
Рыбак,
Здесь вот что происходит
Во первых шланг Pex разный используется у производителей
Это не жареное и пюре,а есть Pex-a Pex-b Pex-c
Вот вторых используется разный конструктив штуцеров и гребни имеют отличия
Влад этого ещё не понимает
В качестве примера показываю почему у Монолит срывало шланг Pex-b со штуцера
Первое:
Гребни на штуцере имели скруглённую форму,а это недопустимо,
но Монолит не являясь производителем,а лишь сборщиком этого не понимал
Вот их штуцер из Pex шланга подводки,в которой срывало шланг из штуцера
Гребни на штуцеры скруглены
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Гибкие подводки в оплётке
Теперь посмотрим какой констуктив штуцеров и их форма гребней
у подводок MATEU с Pex шлангом (на фото)
Никаких вопросов,всё абсолютно правильно
Кто сейчас на конференции