#1 Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

Друзья, здравствуйте. Я новичок и любитель в области сантехники, но ситуация обязывает некоторые работы выполнять самому. Возник ряд вопросов по правильному монтажу бойлера.

Есть вот такой пример (подсмотрел его на http://conix.ru/sanarticles/boiler.html):

Изображение

Всё ли здесь правильно?

В частности интересуют такие вопросы:

1. Я на других блогах/форумах читал, что лучше использовать гибкую подводку, чтоб на водонагреватель и его соединение не передавались вибрации системы (там, где предстоит ставить бойлер у меня трубы металлопластиковые). Что посоветуете: сделать гибкую или продолжить металлопластик?

2. На фотке подводы ГВС и ХВС снабжены цветными метками. Это тупо цветная изолента или есть какие-то специализированные колечки? Если есть, то как они называются (чтоб найти и купить)?

3. Опять же где-то видел схему, в которой сливной кран ставился и на горячую воду. На фотке выше — только на холодной. Надо ставить на горячую?

4. Комплектующие (краны) какого производителя лучше брать?

5. На фотке защитный клапан с краником (наверное, через него тоже можно сливать воду). А бывают ещё без краника (у меня в комплекте с бойлером именно "без"). Какой вариант лучше и почему?

Больше вам спасибо за советы и ответы.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#2 Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

1.Не имеет значения.

2.Ёлку наряжаете ? Холодная вода как правило справа.

3.Нет необходимости.

4.Хорошего производителя у хорошего поставщика. На форуме много об этом написано.Читайте.

5.Клапан с ручкой можно периодически "встряхивать" сливом воды дабы проверить проходимость и работоспособность.Под клапан иногда попадают какие-либо частицы ,в итоге клапан течёт ,принудительный сброс воды в таком случае помогает.

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 12.03.2013
Откуда: Украина.Николаев
Возраст: 41
Контактная информация:

#3 Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

от гибкой подводки,кроме красоты толку никакого,если на металлопласте не пресс фитинги ,а зажимные,имеет смысл ставить пайку

Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:

Главное поставить кран перед подрывным клапаном и трубку от клапана в дренаж.Если без экономии,то к этому фото на горячую воду нужно паставить дополнительно тройник и кран для забора воздуха,на краны заглушки, если есть дети

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#4 Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

кран для забора воздуха,
faticone писал(а):
Откуда забор ?

:???:

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 12.03.2013
Откуда: Украина.Николаев
Возраст: 41
Контактная информация:

#5 Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

если не открыть доступ воздуха в трубку горячей воды бойлер не сольется

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#6 Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

Открой ГВС на смесителе и откинь гайку на американке... Лишнее городить тоже ни к чему.

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 01.10.2013
Откуда: Химки МО
Возраст: 58
Контактная информация:

#7 Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

На гор. воду сливной кран не нужен, поскольку без давления от туда ничего не пойдёт.

Если система как резервная в жилом доме с ГВС, то и сливать особо нужды нет, можно иногда прогонять.

Если система в загородном доме, то надо организовывать слив всей воды что бы не замёрзла.

Лишних вентилей городить не стоит.

Я делаю системы с тремя кранами, открываешь и вся вода в канализации, остаётся только подающую трубу

слить, но там отдельная хитрость.

Москва и МО
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#8 Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

Больше всего убивает,когда предохранительный клапан

вкручивают прямо во входной патрубок на баке.

:mad:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 03.11.2017
Возраст: 46
Контактная информация:

#9 Re: Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

Больше всего убивает,когда предохранительный клапан

вкручивают прямо во входной патрубок на баке.

:mad:

Эак писал(а): (17 окт 2013, 18:50)
А как нужно правильно? Практически на всех фото в интернете так вкручено. И стоит ли менять сразу клапан который идет в комплекте, например на VT.0490.IG.0460?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#10 Re: Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

А как нужно правильно?
Алексей Голышев писал(а): (31 мар 2019, 02:28)
Когда после предохранительного клапана на входе

установлен кран для слива (на фото)

Отправлено спустя 16 минут 1 секунду:

И стоит ли менять сразу клапан который идет в комплекте, например на VT.0490.IG.0460?
Алексей Голышев писал(а): (31 мар 2019, 02:28)
В таких предохранительных клапанах нет обратного клапана

Правильный монтаж бойлера - 0-.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 03.11.2017
Возраст: 46
Контактная информация:

#11 Re: Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

Двоякие рекомендации про кран забора воздуха, нужен он на выходе горячей воды или достаточно все же открыть горячую воду на смесителе? Пишут что вода оставшееся в трубах горячей воды будет как пробка для забора воздуха из смесителя.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#12 Re: Правильный монтаж бойлера

Сообщение »

Пишут что вода оставшееся в трубах горячей воды будет как пробка для забора воздуха из смесителя.
Алексей Голышев писал(а): (06 апр 2019, 23:07)
У меня подобного не было при сливаниях

Ну если вас беспокоит подсос воздуха,то можете поставить на выходе

из бойлера кран с дренажом и вот вам подсос воздуха при необходимости

Правильный монтаж бойлера - 2.jpg
Правильный монтаж бойлера - 2---.jpg
Правильный монтаж бойлера - 2--.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Водонагреватели и колонки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей