#16 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

:shock: Вау! как топят, всё устраивает?
Duga писал(а):
лет 5 назад мерзли пипец, но это из за низкой температуры теплоносителя, щас жарят, докоснуться невозможно. Не устраивает внешний вид и месторасположение, капитальный ремонт....

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#17 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

В общем на ПП менять не советую. Перемычка 1/2, 200-250 от стояка.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Новичoк
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20.02.2013
Откуда: UnknowCity
Контактная информация:

#18 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

В общем на ПП менять не советую. Перемычка 1/2, 200-250 от стояка.
Duga писал(а):
Да сам понимаю, что для такой темпе

ратуры/давления ПП не надежен, а сварного найти грамотного проблематично, к тому же у меня ППР, будет всего по метру к каждому радиатору (буду удлинять трубы от изгибов, там где муфта с вн резьбой)

спасибо всем! С уважением.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#19 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

Если участки до радиатора длинные, то лучше перемычку ближе к радиатору ставить, если короткие - все равно. Краны только латунные, желательно с поджимной гайкой, на обратку можете поставить вентиль радиаторный с хорошим сечением, например FAR. ППР желательно нормальный, если уж решили и с низу к Вам уже оно заходит. Если розлив нижний, то биметалл или алюминий лучше не ставить, либо подачу сверху в него заводить. Длина радиатора не менее половины окна, его лучше взять более тонкий, но широкий.

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#20 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

чем ближе перемычка к радиатору,тем лучше...вот и всё.

Новичoк
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20.02.2013
Откуда: UnknowCity
Контактная информация:

#21

Сообщение »

Радиатор будет под окном, соответственно ППР длина около 1,5 м

Честно краны уже взял ВАЛТЕК радиаторные шаровые паячные, знаю что не надежно, но цена...

Конечно латунные и вентиль это возможность регулировки, но стоимость ...

ППР нормальное это что? В наличии валтек, фд, пилса, и ещё что то...

Чем грозит подача на биметалл снизу, какие последствия?

Очень интересно. Спасибо.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Расстояние перемычки от радиатора?

чем ближе перемычка к радиатору,тем лучше...вот и всё.
боб писал(а):
С этим вроде понятно.

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#22 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

какие последствия?
loginza4167 писал(а):
Суд, тюрьма :)

RIP Прожгу дырку, недорого
Новичoк
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20.02.2013
Откуда: UnknowCity
Контактная информация:

#23 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

Суд, тюрьма :)
D.O писал(а):
А если серьезно? Я ведь не спец, есть только желание им стать....

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#24 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

А если серьезно?
loginza4167 писал(а):
Подавай от куда хочешь. Есть небольшая разница в теплоотдаче.

Какие-такие "последствия"? :)

RIP Прожгу дырку, недорого
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#25 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

"последствия"
D.O писал(а):
В алюминиевых радиаторах происходит конвекция - холодный воздух снизу попадает в каналы , проходящие по радиатору, нагревается, плотность его при этом падает и воздух поднимается вверх, прогретый. Вода же - наоборот: сверху горячая, отдавая тепло воздуху, охлаждается, плотность ее растет и она идет вниз. Таким образом, мы получаем естественную, или гравитационную составляющую циркуляции, на которой построены все гравитационки. Если подача сверху, то эта составляющая идет в плюс, а если снизу - то она действует против принудительной циркуляции в доме. Иногда эта составляющая очень несущественную часть составляет от циркуляции по дому, и это незаметно, а иногда - все же весомую. Чугунные, например, радиаторы не так чувствительны к такого рода вещам, как алюминий, биметалл и т.п., у которых высокая теплоотдача, теплопроводность и конструкция, заточенная под конвекцию. Причем с биметаллом дело еще осложняется тем, что каналы у него еще более узкие, чем у алюминия, а следовательно высокое гидравлическое сопротивление, и каналы могут эти забиваться от нашего теплоносителя, если у вас на доме теплообменник, то вам больше повезло, чем без него. Неоднократные уже случаи, когда заменяется радиатор на алюминий при нижнем розливе на однотрубке и он ни@ера не греет, либо частично, хотя перемычка - кипяток, чугун был до этого - кипяток, диаметры все соблюдены правильно, никаких вентелей, только шары и никаких запаев.
знаю что не надежно, но цена...
loginza4167 писал(а):
но стоимость ...
loginza4167 писал(а):
Разочарование от низкого качества длится гораздо дольше, чем радость от небольшой экономии.

Цена свободы - постоянная бдительность!
Новичoк
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20.02.2013
Откуда: UnknowCity
Контактная информация:

#26 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

Астар

Очень познавательный ответ. Спасибо

Мастер который обслуживает дом сказал что изначально была предусмотрена система с верхним розливом, но видимо кто то что то перепутал и сейчас розлив нижний. Ещё он сказал, что если собираетесь делать ППР, то со стальной трубы на 3/4, ППР нужно на 1' а перемычку на 1/2, действительно это так? Мне известно что у трубы ППР 3/4 в сравнении со стальной 3/4 проходные отверстия меньше, но ведь заужение допускается, ведь в ППР трубе сопротивление меньше за счет меньшей шерховатости стенок.

чем дальше в лес тем больше дров...

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#27 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

Иногда эта составляющая очень несущественную часть составляет от циркуляции по дому, и это незаметно, а иногда - все же весомую.
Астар писал(а):
Сколько это в граммах, и в каких случаях. :)

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#28 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

Сколько это
D.O писал(а):
Ответы на такие вопросы даются в учебниках. Я говорю о практически полученных результатах.
в каких случаях
D.O писал(а):
Когда перепад давлений невелик, а пепад температур достаточно большой. Это, опять же, в общем виде зависимости. Но они действуют и есть люди, который уже испытали на своем печальном опыте их действие.

Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:

2ой этаж из 16
loginza4167 писал(а):
Я бы поставил 32 с перемычками 25 и кранами полнопроходными 3/4. В принципе может и на 25 потянет, особенно, если это будет Экопластик терм плюс с уменьшенной толщиной стенки, но если наверху начнутся проблемы валить будут на вас, дескать при нижнем розливе в самом начале стояк заузили. У стали внутренний диаметр на пару миллиметров побольше будет, хотя смотря какая у вас там стоит.

Цена свободы - постоянная бдительность!
Новичoк
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20.02.2013
Откуда: UnknowCity
Контактная информация:

#29 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

В таком случае не пойдет ли жидкость по пути меньшего сопротивления, ведь в биметалле проходные отверстия на 1/2?

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#30 Расстояние перемычки от радиатора?

Сообщение »

Когда перепад давлений невелик, а пепад температур достаточно большой. Это, опять же, в общем виде зависимости. Но они действуют и есть люди, который уже испытали на своем печальном опыте их действие.
Астар писал(а):
Поручик Ржевский едет в купе. Напротив сидят две старушки, беседуют.

Одна говорит:

- Дорогая, а вы знаете, что серебро нельзя класть к яйцам? Оно от этого

темнеет.

Поручик, услышав это, со словами "век живи-век учись"переложил

серебряный портсигар из кармана брюк в карман пиджака.-(ц)

:)

RIP Прожгу дырку, недорого