В расширительном баке резко падает давление.

Обсуждаем расширительные баки и гидроаккумуляторы. Обсуждение баков для отопления, мембранные расширительные баки, открытого типа, устройсво, схемы, расчёт баков и т. п.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20.09.2012
Контактная информация:

#1 В расширительном баке резко падает давление.

Сообщение »

Сразу прошу прощения - объясняю свою проблему как могу - женским языком.

В загородном доме водоснабжение из скважины. На глубине стоит насос, в доме котел, греющий воду и расширительный бак, чтобы (на сколько я понимаю) насос не подкачивал воду по каждому пустяку.

Проблема - даже если включить воду чуть-чуть - в баке сильно падает давление и насос начинает подкачивать воду. То есть насос постоянно включается. Раньше такого не было. Если много воды вылилось - насос включался, а если мало - не реагировал.

Нижнюю границу давления в баке пробовали чуть сдвинуть - сильно не помогло.

Возможно виновата вода очень сильно богатая железом?

В туалете, в бачке все покрыто толстым слоем ржавчины. Может такое же безобразие и внутри расширительного бака?

Еще - при включении насоса происходит как бы (простите, объясняю, как могу) гидравлический удар. Вся система (пластиковые подводящие трубы, сам расширительный бак) содрагаются.

Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1589
Зарегистрирован: 02.02.2009
Откуда: Подвалы Украины
Контактная информация:

#2 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Или разрыв груши или нет давления в гидроаккумуляторе .

На баке есть ниппель как на колесе у машины , проверьте давление в баке и посмотрите не идёт ли с ниппеля вода .

Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20.09.2012
Контактная информация:

#3 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Спасибо за ответ.

Из ниппеля ничего не течет. Давление в баке вроде есть. Потому что была сделана попытка подкачать его автомобильным насосом, вроде она удалась. То есть груша, как я понимаю не порвана. После подкачки стал включаться насос чуть реже, но все равно очень часто. Эту проблему пытался устранить мой папа, я была в курсе только в общих чертах. Летом папы не стало.

И я сейчас даже не знаю как к этому баку подступиться и в нем ли дело.

Есть ли смысл поменять сам бак?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#4 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Да обратный клапан у вас на насосе не держит и всего-то....

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20.09.2012
Контактная информация:

#5 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Подскажите, пожалуйста.. более подробно.

Насос в скважине. Глубоко. И даже страшно представить, что проблема в нем.

Снаружи расширительный не проточный бак REFIX DE на 200литров.

Он не течет и вроде держит давление. Если не пользоваться водой - насос не включается! Но стоит немного воду включить - такое ощущение, что расширительный бак не на 200 литров, а на 20 - сразу давление в баке падает и включается насос.

Еще раз спасибо за внимание к моей проблеме.

С уважением, Ирина.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#6 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Надо бы для начала цифры огласить.

При каком давлении насос включается и при каком выключается(надеюсь

манометр имеется).Далее,отключить насос от электричества,открыть в доме

краны ,пока вода течь перестанет,взять приборчик,которым автомобилю в

шинах давление измеряют,и измерить давление на ниппеле расширительного

бака(и написать примерную высоту в метрах от бака до верхней точки водопровода

в доме).

Нижнюю границу давления в баке пробовали чуть сдвинуть - сильно не помогло.
Ирина Н. писал(а):
Что бы это значило? :???:

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20.09.2012
Контактная информация:

#7 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Данные о границах давления на баке - 2.5 нижнее и 4 верхнее.

Наверное это и есть величины включения насоса?

Остальные показатели завтра поеду к маме и измерю.

Еще раз спасибо Вам большое.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#8 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Давления включения/выключения насоса и давление в баке две совершенно

разные вещи.Просто посмотрите по манометру,сколько бар он показывает в момент

включения насоса и на каком давлении насос отключается.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#9 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Делаем ставки!!!!!!!!!!!

Ставлю на то,что проблема в обратном клапане! :good2:

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20.09.2012
Контактная информация:

#11 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Проблема во мне - дурочке..

Для меня был темный лес те датчики, что были на баке.

Вроде понимаю - датчик давления в баке (видимо монометр), коробочка со шкалой и двумя регулируемыми стрелочками - видимо назначать давление включения и выключения насоса. И еще просто ниппель, видимо для подкачки воздуха.

У меня не хватило ума сразу понять, что давление в баке - это не давление внутри груши!! То есть это одно и тоже, когда насос подкачивает воду, а вот если воду слить и насос отключить, и тогда померить давление - я сама не додумалась.

короче - воду слили, насос отключили, и к ниппелю подсоединили автомобильный насос с монометром - и он не показал ничего!! То есть в груше давления не было совсем.

Потом попробовали подкачать - и вроде получилось. Слава Богу, груша не была лопнутая. Только не знаем до скольких можно качать воздух в грушу, если краны открыты и насос отключен??? Рабочее давление бака - 4, на шкале включения- отключения насоса стоит 2.5 и 4.

Воздух, я честно очень боялась качать, вдруг, груша заполнит все пространство бака (вода же слита) и лопнет??

Докачала до 1. Не знаю, может мало, но все равно сейчас все стало работать значительно лучше, включаешь воду - и давление в баке падает очень медленно.

ОГРОМНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО!!

САМОГО ХОРОШЕГО ВАМ В ЖИЗНИ!!

С большим уважением, Ирина.

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#12 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Описание

Гидропневматические мембранные баки для систем ГВС и холодного водоснабжения (автоклавы или гидроаккумуляторы) предназначены для компенсации гидроударов, поддержания постоянного давления, уменьшения количества включений-выключений насоса. Мембрана, разделяющая водяную и воздушную полости, изготовлена из бутилового каучука. В конструкции бака имеется фланец для демонтажа и замены мембраны. Максимальное рабочее давление 10 бар. Диапазон рабочих температур –10…+100 °С. Предварительное давление воздушной полости – 1,5 бар.

Цитата

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20.09.2012
Контактная информация:

#13 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Спасибо!

Очень большое!

Я пыталась найти в интернете данные по этому баку, но о давлении воздуха ничего не нашла.

Спасибо, очень приятно, что Вы оказали мне помощь!

CraftsMasterS

#14 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

Докачала до 1.
Ирина Н. писал(а):
качаите до 2-х бар, это ваше необходимое значение в баке.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#15 В расширительном баке резко падает давление, насос часто

Сообщение »

не знаем до скольких можно качать воздух
Ирина Н. писал(а):
Полностью слить систему,измерить высоту от бака до самого верхнего прибора

водопотребления,допустим это будет 4 метра,в барах примерно 0,4 бар,

добавить 0,5-1 бар.Давление воздуха в баке получается 1,4 бара,далее выставить

давление включения насоса +0,1-0,3 бар,и того будет 1,7 бар.Давление выключения

может оставаться и 4.

Eppur si muove!