вентиляции канализационного стояка
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
-
Наболело
#1 вентиляции канализационного стояка
В новом доме строители придумали следующее:
1. На кухне к вент шахте пристроили канал - спутник и сказали, что устранили запахи из ниже расположенной квартиры, верится с трудом, что при пристройке лишней стенки вентиляции можно улучшить систему вентиляции.
2. В туалете в канале спутнике установили новый вентиляционный стояк и вывели его на кровлю, старый заглушили в квартире и на крыше и оставили, не понятно зачем.
3. На остекленном (холодное остекление) балконе из нижерасположенной квартиры выходил канализационный стояк до кровли, после переписки пришли строители и завели его в вентиляционную шахту, выходящую на кровлю.
Моя часть здания 17-ти этажная. бод балконом секция 12-ти этажной парадной.
Могу ли я принять эту квартиру в таком виде? Нормально ли будет работать система вентиляции в кухне, туалете? Можно ли устанавливать пластиковый трубопровод в вентшахте? На холодном балконе канализациолнный стояк не замерзнет? Можно по нормативам так делать вентиляцию в жилом помещении?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#2 вентиляции канализационного стояка
В новом доме строители придумали |
А это что за чудо?
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- Контактная информация:
#3 вентиляции канализационного стояка
Могу ли я принять эту квартиру в таком виде? Нормально ли будет работать система вентиляции в кухне, туалете? Можно ли устанавливать пластиковый трубопровод в вентшахте? На холодном балконе канализациолнный стояк не замерзнет? Можно по нормативам так делать вентиляцию в жилом помещении? |
2.сложно сказать,больно много факторов на нее влияющие...при эксплуатации будет видно,в том числе и поступление в квартиру посторонних запахов от соседей снизу
3.противопожарных муфт,а так пологаю что нет?))
4.запросто
5.очень большие сомнения))
Последняя фотка,эт че вообще такое?..как-то вся это красота отражена в документах на квартиру?
-
Гость
#4 вентиляции канализационного стояка
2-е предпоследнии фотографии надо перевернуть вертикально - это стояки в туалете.
Что касается последней фотографии - изображение канализационной трубы, расположенной в помещении балкона (холодное остекление), заведение её в вентиляционный стояк.
-
Гость
#5 вентиляции канализационного стояка
На фото 4 канализационный стояк заведен в вентиляционную шахту.
В соответствии с требованиями 2.04.01-85 "17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами."
В соответствии с требованиями СТО 02494733-5.2-01-2006:
«17.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту..."
Это противоречия в нормативах или данная шахта является не вентиляционной системой, а сборной вентиляционной шахтой?
И можно ли делать такую врезку в вент. шахту 22-х этажного жилого дома?
Следует отметить, что данная шахта обслуживает только первые 12 этажей, заведение трубы выполнено на уровне 17-го этажа, далее шахта до 22 этажа никого не обслуживает (кроме первых 12-ти этажей).
-
- Новичoк
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01.12.2015
- Контактная информация:
#6 Re: вентиляции канализационного стояка
Всем привет!
У нас отдельно стоящее административное одноэтажное здание. Есть раздевалки с душевыми. Вот иногда появляется зловонный запах, не можем понять причину его появления. Ремонт здания проводился два года назад. И в течении этого времени временами появляется зловонье в мужской и женской душевых. До ремонта душевых не было.
- На магистральной трубе, которая идёт к душевым установлен гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм. На данной магистрали нет унитазов, унитазы начитаются уже после гидрозатвора, два туалета (М и Ж). Туалеты расположены рядом друг с другом, через стенку и унитазы установлены на одной канализационной трубе. В мужском туалете есть фановая труба, которая выходит на крышу из пластика Д50мм. Длина фановой трубы 5 метров.
- В душевых установлен сливной трап с гидрозатвором. Трап чистится несколько раз в день и проверяется уровень воды в гидрозатворе.
- Так же на этой трубе находятся сливные трапы в саунах (мужской и женской). Сауны пока не работают.
- Вентиляция идет принудительная на две душевые (каждая по 15 кв.м.) и 4 туалета на 4 унитаза. На вытяжке установлен канальный вентилятор ВК-150 (750 куб/ч). Вытяжной вентилятор работает 30 минут и 30 минут выключен. Протяженность воздуховода от душевых до вентилятора примерно 40 метров. Диаметр воздуховода Д-250мм.
- Канализационные колодцы чистые
В чём может быть проблема подскажите пожалуйста?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
- Контактная информация:
#7 Re: вентиляции канализационного стояка
Так же на этой трубе находятся сливные трапы в саунах (мужской и женской). Сауны пока не работают. |