Как подключить калорифер?
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
#1 Как подключить калорифер?
Друзья.
Нужен дельный совет по подключению калориферов.
есть существующая схема,подключенная отдельными магистралями врезанными до элеваторного узла.
Один из калориферов перемерзает.
Спрашивается в задачнике, можно ли подключить калориферы по мной нарисованной схеме.
Насосами планирую создать непрерывную циркуляцию по калориферам.
Сейчас же по закрытии регулирующего клапана циркуляция прекащается и трубки замерзают.
Понимаю что дело не только в гидравлике но и в автоматике, прошу помощи что знаете поделиться, или лучше обратится к специалисту.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26845
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#2 Как подключить калорифер?
Твоя схема более приемлема. Расположение калориферов геморройное.
Отсутствие места?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
#3 Как подключить калорифер?
Да там понаверчено...
Один маленький что справа прямо в покрасочную камеру дышит.
второй на приточке воздуха в цех, кассеты расположены горизонтально.
полагаю в нижнюю мал проток по причине перпендикулярной потоку врезки.
Планирую кассеты находящиеся над первой нижней подключать уже врезками , но магистраль сразу направить в первую кассету.
Места мало узкий проход см 70-80 еле сфотографировал.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26845
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#4 Как подключить калорифер?
Кондиционирование, рекуперация присутствует?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
#5 Как подключить калорифер?
Рекуператора нет, но об этом как понял задумываются и мечтают.
Видимо это тоже будет хороший шаг в антиобледенение ну и в энергосбережение тоже.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26845
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#6 Как подключить калорифер?
Кондиционирование всё же присутствует?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26845
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#8 Как подключить калорифер?
Тогда почему мёрзнет, не пойму?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
#9 Как подключить калорифер?
С улицы зимой всасывается воздух, не успевает нагреваться замораживает теплообменник.
Недостаточную циркуляцию устраню, сделаю постоянную.
в автоматике потребую расширить функции защиты, чтоб при остывании ниже заданной температуры первого теплообменника либо выключатся вентилятор либо какая заслонка перенаправляла поток мимо теплообменника.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26845
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#10 Как подключить калорифер?
Как правило: улица→фильтр→рекуперация (защита водяного теплообменника от разморозки)→ теплообменник/калорифер(подача/прямая в самой холодной точке)→кондиционирование→потребитель.
Рекуперация защищает разморозку теплообменника в зимний период (предварительный подогрев), теплообменник работает в летний период (на минимуме) чтобы не разморозится от кондиционирования. Нужна автоматика.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
#11 Как подключить калорифер?
Спасибо.
Сделаю акцент на автоматике и рекуператоре до теплообменника нагрева воздуха.
Вообще такие штуки занимают много места, а там уже его нет.
будем выкручиваться, видимо придётся пристройку делать.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26845
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#12 Как подключить калорифер?
Вообще такие штуки занимают много места, а там уже его нет. |
-
CraftsMasterS
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
#14 Как подключить калорифер?
Переварил узел.
Изолирую после пуска и отладки.
вот что получилось.
Узел подключения калориферов .
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26845
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#15 Как подключить калорифер?
marsoviy А воздухоотводчики в верхних точках где?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей