Как подключить калорифер?

О вентиляции и кондиционировании в этом разделе форума. Проблемы и их решения.

Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK
Контактная информация:

#1 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Друзья.

Нужен дельный совет по подключению калориферов.

есть существующая схема,подключенная отдельными магистралями врезанными до элеваторного узла.

Один из калориферов перемерзает.

Спрашивается в задачнике, можно ли подключить калориферы по мной нарисованной схеме.

Насосами планирую создать непрерывную циркуляцию по калориферам.

Сейчас же по закрытии регулирующего клапана циркуляция прекащается и трубки замерзают.

Понимаю что дело не только в гидравлике но и в автоматике, прошу помощи что знаете поделиться, или лучше обратится к специалисту.

2 калорифера.png
Копия Обвязка калориферов.png
[
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Твоя схема более приемлема. Расположение калориферов геморройное.

Отсутствие места?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK
Контактная информация:

#3 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Да там понаверчено...

Один маленький что справа прямо в покрасочную камеру дышит.

второй на приточке воздуха в цех, кассеты расположены горизонтально.

полагаю в нижнюю мал проток по причине перпендикулярной потоку врезки.

Планирую кассеты находящиеся над первой нижней подключать уже врезками , но магистраль сразу направить в первую кассету.

Места мало узкий проход см 70-80 еле сфотографировал.

[
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#4 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Кондиционирование, рекуперация присутствует?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK
Контактная информация:

#5 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Рекуператора нет, но об этом как понял задумываются и мечтают.

Видимо это тоже будет хороший шаг в антиобледенение ну и в энергосбережение тоже.

[
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#6 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Кондиционирование всё же присутствует?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK
Контактная информация:

#7 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Нет.

Это только для нагрева воздуха зимой.

[
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#8 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Тогда почему мёрзнет, не пойму?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK
Контактная информация:

#9 Как подключить калорифер?

Сообщение »

С улицы зимой всасывается воздух, не успевает нагреваться замораживает теплообменник.

Недостаточную циркуляцию устраню, сделаю постоянную.

в автоматике потребую расширить функции защиты, чтоб при остывании ниже заданной температуры первого теплообменника либо выключатся вентилятор либо какая заслонка перенаправляла поток мимо теплообменника.

[
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#10 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Как правило: улица→фильтр→рекуперация (защита водяного теплообменника от разморозки)→ теплообменник/калорифер(подача/прямая в самой холодной точке)→кондиционирование→потребитель.

Рекуперация защищает разморозку теплообменника в зимний период (предварительный подогрев), теплообменник работает в летний период (на минимуме) чтобы не разморозится от кондиционирования. Нужна автоматика.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK
Контактная информация:

#11 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Спасибо.

Сделаю акцент на автоматике и рекуператоре до теплообменника нагрева воздуха.

Вообще такие штуки занимают много места, а там уже его нет.

будем выкручиваться, видимо придётся пристройку делать.

[
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#12 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Вообще такие штуки занимают много места, а там уже его нет.
marsoviy писал(а):
Гликолевые более компактны.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
CraftsMasterS

#13 Как подключить калорифер?

Сообщение »

лучше обратится к специалисту.
marsoviy писал(а):
:sad:

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK
Контактная информация:

#14 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Переварил узел.

Изолирую после пуска и отладки.

вот что получилось.

Узел подключения калориферов .

Как подключить калорифер? - Копия калориферы 11.png
[
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#15 Как подключить калорифер?

Сообщение »

marsoviy :good2: А воздухоотводчики в верхних точках где?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849

Новая тема Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»

Кто сейчас на конференции