Как подключить калорифер?

О вентиляции и кондиционировании в этом разделе форума. Проблемы и их решения.

Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#16 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Калориферу,который у верхнего насоса хватит тепла? :???:

Eppur si muove!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#17 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Как то чего то недопонимаю?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK
Контактная информация:

#18 Как подключить калорифер?

Сообщение »

А воздухоотводчики в верхних точках где?
Duga писал(а):
Не попали в кадр на выходе из калориферов наверху.

Там ещё со строй обвязки аппендиксы законченные воздухоотводчиками.

Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:

Калориферу,который у верхнего насоса хватит тепла?
викинг писал(а):
Там одна небольшая кассета.

раньше на неё хватало при работе без насоса правда был ещё байпас.

Сейчас чтоб исключить остановку циркуляции в теплообменниках при закрытии регуляторов были поставлены насосы.

Ранее обвязка врезанная до элеватора мешала работе отопления в целом

[
Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 11.09.2012
Контактная информация:

#19 Как подключить калорифер?

Сообщение »

Походу как у меня - одна глючная ИТП с подмесом от обратки, автоматика глючит. Какой контроллер? Надеюсь не ELC?

Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:

На 1ой фото где "мерзнет"- правая труба - с фильтром беда! У меня был один раз очень печальный случай с таким "косяком монтажников" - также фильтр был установлен - вроде по направлению, но в него прилетело кучка говна и окалин и все перестало работать, после откл. давления открутили фильтр -а сетка более менее чистая, все вкл. - не работает! Оказалось, что дерьмо прилетевшие при откл. давления обратно в трубу упыло, а при вкл. обратно прилетело.

Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:

Ой, блин не все детально расмотрел...

Добавлено спустя 41 минуту 12 секунд:

Как бы я поступил: (не знаю всей системы могу только посоветовать.) речь идет только о фотке где мерзнет.

1. Проверка и отчистка фильтров. (на левой трубе фильтр стоит правильно, но он практически не участвует в проблеме). Смотрите правый фильтр - при перекрытии ниже него крана из него (фильтра) все дерьмо (под действием притяжения) может уйти в сторну крана, т.о. осматривая сетку фильтра криминала не будет. Ну помоете сетку, поставите и все дерьмо при открытии крана опять у Вас в фильтре.

2. Перенос и правильное расположение фильтра на подаче в "замерзающую зону" - до отсекающего крана в горизонт и дополнением манометрами до и после фильтров.

3. воздухоотводчики

Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:

4. Если с фильтрами не помогло (а раньше таких проблем не возникало?), тогда настройки автоматики.

а). проверка настройки времени хода автоматического запорного клапана.

б). проверка термометров (зл-ких и поверочных контрольных). и т.д.

Прошу строго не судить, может есть и другие способы.