сегодня менял трубы... разводку в квартире. стоит газовая колонка.. Нева КАЖЕТСЯ... я не запомнил.... я недавно там де менял канализацию,горячая воды была,колонка срабатывала..
но сегодня после замены труб,по чему -то не стала.. не срабатывает пьеза элемент... и напор очень маленький стал,и вовсе пропал...
я перед монтажем подписал,где гор где хол воды.. когда смонтировал и все запустил,смотрю под колонку,надпись хол.. туда где я монтировал гор воду... в итоге переделал,результат нулевой.. пришлеось обратно все вернуть..переделать)))
сказал чтобы газавиков вызывали.. .
но когда я выкручивал там сбросник.. или как он там назвается,я не знаю.. колонка срабатывала.. короче что-то с давлением..
я там пилил штробы,но колонку я закрывал... тряпками,газетами.. ума ей не дал. и ушел)
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1213
- Зарегистрирован: 09.08.2009
- Откуда: Украина Житомир
- Возраст: 46
- Контактная информация:
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 176
- Зарегистрирован: 07.03.2010
- Контактная информация:
-
Гость
#5
Обратным потоком воды можно промыть, но водяной редуктор, что газ открывает, возможно надо будет разобрать и почистить.