#91 RBM (ITALY)

Сообщение »

Да

Просто производятся не в Италии.

Теперь посмотрим на эти два клапана RBM,которые через 4 года пришли

с разными показателями,хотя стояли на одной среде и условиях рядом друг с другом.

:)

RBM ITALY  - IMG_1419.JPG
RBM ITALY  - IMG_1420.JPG
RBM ITALY  - IMG_1415.JPG
RBM ITALY  - IMG_1414.JPG
RBM ITALY  - IMG_1416.JPG
RBM ITALY  - IMG_1418.JPG
RBM ITALY  - IMG_1412.JPG
RBM ITALY  - IMG_1413.JPG
RBM ITALY  - IMG_1387.JPG
RBM ITALY  - IMG_1388.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#92 RBM (ITALY)

Сообщение »

Гляжу я на твои пальцы пофигаченные ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#93 RBM (ITALY)

Сообщение »

пофигаченные ...
монтана писал(а):
Есть немного

Ну и последние фотки оставшиеся по этим предохранительным клапанам RBM

:)

RBM ITALY  - IMG_1364.JPG
RBM ITALY  - IMG_1365.JPG
RBM ITALY  - IMG_1366.JPG
RBM ITALY  - IMG_1367.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#94 RBM (ITALY)

Сообщение »

хотя стояли на одной среде и условиях рядом друг с другом
Эак писал(а):
Не всё так однозначно...... Возможно один трудился,скидывал чего-то через себя :idea: .Второй спокойненько спал прохлаждаясь... 8-)

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#95 RBM (ITALY)

Сообщение »

Возможно один трудился, скидывал чего-то через себя .Второй спокойненько спал прохлаждаясь..
San-Remo писал(а):
В каких-то вариантах и на других объектах может такое происходить,соглашусь с тобой.

Но не на закрытой системе охлаждения с испарителями как в моём случаи.

Эти три предохранительных клапана RBM на баках как на курорте.

Есть один вариант,когда может подскочить давление на 6 bar,ну это очень редко бывает.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#96 RBM (ITALY)

Сообщение »

Перед ним стоял ФГО

А можно было и с десяток фго и фто установить,

но при этом итог был бы таким же (Регулятор давления воды RBM(RINOXDUE))

А всё от безграмотности.

И ведь во всём будут винить производителя.

Ну как он не потечёт,если на него болт забили как по профилактики,так и по безграмотной установки.

:)

RBM ITALY  - IMG_2393.JPG
RBM ITALY  - IMG_2394.JPG
RBM ITALY  - IMG_2389.JPG
RBM ITALY  - IMG_2388.JPG
RBM ITALY  - IMG_2395.JPG
RBM ITALY  - IMG_2396.JPG
RBM ITALY  - IMG_2397.JPG
RBM ITALY  - IMG_2398.JPG
RBM ITALY  - IMG_2399.JPG
RBM ITALY  - IMG_2400.JPG
RBM ITALY  - IMG_2401.JPG
RBM ITALY  - IMG_2403.JPG
RBM ITALY  - IMG_2405.JPG
RBM ITALY  - IMG_2406.JPG
RBM ITALY  - IMG_2408.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#97 RBM (ITALY)

Сообщение »

Продолжаем рассматривать этот регулятор от компании RBM

Как мы видим на выходе из регулятора большой нарост коррозии образовался.

А вот на входе в регулятор всё чистенько(фото-1 и фото-2)

Дело в том,что на входе в регулятор соединения латунь-латунь,

а на выходе латунь-сталь

Вот эта гальванопара латунь-сталь и дала такой нарост на выходе регулятора.

На фото-3 показано,только на подобном регуляторе меньшим диаметром,

как выглядела(примерно) обвязка регулятора 11/4

Если бы на входе в регулятор было соединение сталь-латунь,то и на входе было бы тоже

самое,что и на выходе.И без разницы что до соединения стоит ФГО и неважно

сталь-латунь или оцинкованная сталь-латунь.Регулятор оброс бы наростом и на входе и на выходе(фото-4)

Дело лишь времени и хим.состава воды

При такой обвязки регулятора и его установки золотником вверх на горизонтале

большой процент того,что начнётся течь из под уплотнительных колец(кольца)

через небольшой промежуток времени(грязь будет оседать)

:)

Если мы посмотрим на подобные обвязки,но в которых регулятор

установлен на горизонтале золотником вниз,то здесь также наросты образуются,

но существенно снижается процент того,что будет течь из под уплотнительных колец(кольца),

как на фото-5

:)

На фото-6 показано,как правильно обвязывать и устанавливать регулятор на горизонтале:

Отсутствие гальванопары соединений на входе и выходе регулятора,регулятор установлен золотником вниз,

но можно и золотником вверх при необходимости.

:)

RBM ITALY  - IMG_2390.JPG
RBM ITALY  - IMG_2391.JPG
RBM ITALY  - IMG_2410.JPG
RBM ITALY  - IMG_2411.JPG
RBM ITALY  - IMG_2412.JPG
RBM ITALY  - IMG_2413.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#98 RBM (ITALY)

Сообщение »

Типа фото в разрезе мы не увидим :???:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#99 RBM (ITALY)

Сообщение »

С одной стороны манометр снизу регулятора на горизонтале не эстетично выглядит,

зато работа регулятора более надёжной.

С другой стороны манометр сверху регулятора на горизонтале более правильным кажется,

но менее надёжной работа регулятора.

При этом разумеется с наличием фго или фто и отсутствии гальванопары соединений с двух сторон.

:)

RBM ITALY  - IMG_2419.JPG
RBM ITALY  - IMG_2418.JPG
RBM ITALY  - IMG_2424.JPG
RBM ITALY  - IMG_2420.JPG
RBM ITALY  - IMG_2441.JPG
RBM ITALY  - IMG_2438.JPG
RBM ITALY  - IMG_2439.JPG
RBM ITALY  - IMG_2436.JPG
RBM ITALY  - IMG_2437.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#100 RBM (ITALY)

Сообщение »

Кстати,даже если регулятор как этот потёк,

то это не означает,что его нужно менять.

Порой достаточно разобрать,почистить,помыть,смазать смазкой уплотнительные кольца

и собрать обратно.

И будет он дальше служить.

В основном,даже не требуется демонтировать регулятор,профилактика делается по месту

и много время не займёт.

Течь в основном,когда попадает сор под уплотнительные кольца

Или износ одного(двух) уплотнительных колец со временем,но это долгий процесс,чтоб дождаться износа.

Очень редкое явление из-за дефектов уплотнительных колец(кольца) или внутри корпуса на стенках,

в местах уплотнительных колец.

Подобные регуляторы достаточно долго служат и без всяких проблем,если переодически им делать профилактику.

:)

RBM ITALY  - IMG_2409.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#101 Re: RBM (ITALY)

Сообщение »

Каждый раз,когда режу разные регуляторы,

забываю вытащить седло из нержавки.

:cry:

RBM ITALY  - IMG_2429.JPG
RBM ITALY  - IMG_2432.JPG
RBM ITALY  - IMG_2433.JPG
RBM ITALY  - IMG_2434.JPG
RBM ITALY  - IMG_2435.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Гость

#102 RBM (ITALY)

Сообщение »

ЭАК писал: Линейный фильтр грубой очистки RBM (Италия)

Его можно применять вертикально на восходящем потоке воды как валтековский?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#103 RBM (ITALY)

Сообщение »

применять вертикально на восходящем потоке
Гость писал(а):
Ни сверху вниз,ни снизу вверх на вертикале по направлению потока у RBM не рекомендуется

http://www.rbm.com.ru/disk/it/schede/ca ... _linea.pdf

Хотя у Валтек к примеру подобные фго допускается устанавливать на вертикале,

но только сверху вниз по направлению потока

http://www.valtec.ru/document/technical ... rt-385.pdf

:)

Однако в российских реалиях ...............

:grin:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Гость

#104 RBM (ITALY)

Сообщение »

Спасибо ЭАК!

Гость

#105 RBM (ITALY)

Сообщение »

Эак! Хочу еще Вас спросить про фильтры RBM. Меня интересует удобство разбора фильтра для очистки. Фильтр RBM отворачивается от руки (во всяком случае тот экземпляр, что был на витрине в магазине), а валтек универсальный только небольшим газовым ключом. Мне это показалось?