Устройство скважины
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
Гость
Устройство скважины
мне кажется или на картинке реле давления стоит до обратного клапана? т.е. сразу после насоса
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
Устройство скважины
я вот так как то сделал. блок управления насосом со встроеным датчиком давления который кнопочками настраивается и датчиком сухого хода, и на той же ветке пару датчиков (давления и сухого хода) блоком удобно то что там все кнопочками регулируется а датчики для подстраховки если электроника в блоке полетит. правда на картинке провода еще не подведены. вниз с блока управления кран идет на 2 гидроаккумулятора по 100 каждый.
Добавлено спустя 3 минуты:
на скважине оголовок, под землей на глубине в 140см идет пнд труба ф32 с греющим кабелем, и вложена в трубу ф50. выход в подвал здания и в колодце задул пеной.
+7924 323 1010
-
HlopDV
Устройство скважины
желтая коробка аквароботтурбипресс не имеет датчиков, это копмплекс РЕЛЕ давления и РЕЛЕ протока, но как таковая штука хорошая, но сомневаюсь, что это соотечественник, а если это так, то пугает больше.
реле слева обычно работают дольше чем среднестатистический насос, - перестраховался заказчик, чаще придется менять насосы.
плюс аквароботтурбипресса в том , что в течении суток сам пытается найти воду, путем переодического кратковременного включения насоса, если вода пропала.
Ну а если в воде много железа, то оно забивает проходы и крыльчатки любой автоматики и счетчиков, только периодическая очистка, регулярно и с удовольствием!!!!!!!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
Устройство скважины
он на разборных муфтах поставлен, и перед ним кран есть, на гидробаках есть краны, и после фильтров есть обратный клапан, так что его легко снять, и поставить кусок трубы. если он вдруг забьется или сломается. но можно было бы и байпас-обвод сделать сразу.
+7924 323 1010
-
HlopDV
Устройство скважины
поставлено грамотно, к линии нет замечаний, я бы сделал так же, запорной арматуры много не бывает. А вот байпас хорошая мысль!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
Устройство скважины
я фильтр неправильный поставил, гейзер который, у него пропускная способность не сильно большая, нужно было корпус побольше брать, и с дюймовыми выходами, необходимо учитывать какой будет водоразбор в здании, и сколько литров в минуту этот фильтр способен прогнать.
+7924 323 1010
-
HlopDV
Устройство скважины
бери серию биг блю 20 дюймов пластик, железный викинг аквафора летом будет конденсировать, хотя пластик то же, но меньше. пропускная с новым фильтром до 3 кубов, но это не работает с анализом железа 30 милиграм, картридж на ББ кажется RFFE? если не ошибаюсь в номенклатуре, или аналог не справляются с такой водой, цена 3-5 тыров, на 3-6 месяцев, дорого, лучше сразу затратиться на нормальную колонну с регенерацией или без неё, эксплуатация загрузки до 5 лет, цена околоа 40-60 тыров автоматическая голова или ручной вариант дешевле , выбор заказчика.
НО ГИПОХЛОРИД В СКВ на 3-7 дней , а после прокачка на 2-3 недели ОБЯЗАТЕЛЕН, это может существенно снизить цену линии водоподготовки или дальнейшую её нагрузку.
а после этого качать качать качать качать ....................
Кто сейчас на конференции