Перегретая вода до 150град - арматура для неё
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 15.12.2010
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#1 Перегретая вода до 150град - арматура для неё
По проекту (не нашей фирмы) для приточно-вытяжной установки нужна перегретая вода 75-150 град. Для неё в проекте указана(с артикулами) некая арматура. Краны Бугатти под приварку, которых не бывает, Манометр Wika, который до 60град рабочая среда и с 3-х ходовым, который до 90град, а воздухоотводчики автоматические стой же историей. Угадали они только с термометром.
Краны я подобрал Naval.
А вот с манометром, 3-х ходовым и воздухоотводчиками возникли проблемы.
Манометр должен быть именно до 150град рабочая среда, или возможен обычный, но со специальный петлеобразной трубкой, её еще отвод называют в некоторых каталогах?
Нужен ли там вообще 3-х ходовой? И нужны ли воздухоотводчики автоматические, может там по другому это должно быть устроено.
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
- Контактная информация:
#2
со специальный петлеобразной трубкой |
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
Нужен ли там вообще 3-х ходовой? |
Или же кран со сливным клапаном.
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26700
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#3
Mixter Twister
Проектировщику по
до 150град |
вообще 3-х ходовой? |
нужна перегретая вода 75-150 град. |
Скинул бы рисуночек, тогда бы можно было бы ....
- Новичoк
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 15.12.2010
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#4
Duga, а ты не мог бы скинуть производителя хорошего? А то только и слышу от своих кто ближе к производству: "Текут", "Плохие" и т.д. Может просто не то берем, да к тому же тут еще и на перегретую воду. С такой дело не имели. Но в силу проекта приходится.
Там специально под проект проектировались 2 приточно-вытяжных установки одна на 6000 другая на 7000 м3. Проектировалась не нами и уже заложена в проекте. Мало того производство этих установок уже завершено, и их вот-вот должны поставить на объект. У меня есть тех данные по установкам. Вот там и предусмотрены условия при которых используется та самая перегретая вода. В тех данных есть чертеж, но он там очень уже схематичный, скорее для удобства монтажа и общего представления. Если надо могу завтра на работе взять.
А по воздухоотводчикам как дела обстоят, они в таких системах нужны? Наверно они какие специальные, если автоматические. Мне скинули из нашего проектного отдела ссылку на какие-то, там до 160 град из нержавейки. Может есть какие-то проверенные опытом?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26700
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#5
не мог бы скинуть производителя хорошего? |
по воздухоотводчикам как дела обстоят |
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 10.03.2010
- Откуда: симферополь
- Контактная информация:
#6
Duga, а ты не мог бы скинуть производителя хорошего? А то только и слышу от своих кто ближе к производству: "Текут", "Плохие" и т.д. Может просто не то берем, да к тому же тут еще и на перегретую воду. С такой дело не имели. Но в силу проекта приходится.
А по воздухоотводчикам как дела обстоят, они в таких системах нужны? Наверно они какие специальные, если автоматические. Мне скинули из нашего проектного отдела ссылку на какие-то, там до 160 град из нержавейки. Может есть какие-то проверенные опытом? |
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26700
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#8
http://www.meter.ru/tb1_k Там же и манометры.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#10
По проекту (не нашей фирмы) для приточно-вытяжной установки нужна перегретая вода 75-150 град. |
давать 150 градусов,это примерно при(-26 градусов) температуре наружного воздуха?
- Новичoк
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 15.12.2010
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#11
В котором месте будут установлены? |
завтра посмотрю... |
Всё есть у нас на форуме Сантехника в картинках. И температура у меня в ТП +150 градусов в сильные морозы.
|
это примерно при(-26 градусов) температуре наружного воздуха?
|
По идее этим вообще не я должен всем заниматься, мне надо тупо купить, но приходится влазить в дебри.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#12
что для минус -34 |
Есть такое слово(Лимит на газ).
Как ты думаешь:
Как это понимают представители котельных?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26700
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#13
на манометры и термометры ссылку дал, а воздухоотводчики обычные, без заморочек.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Как это понимают представители котельных? |
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Mixter Twister
К стати вы объект и после сдачи будете вести.
- Новичoк
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 15.12.2010
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#14
Есть такое слово(Лимит на газ). Как ты думаешь: Как это понимают представители котельных?
|
на манометры и термометры ссылку дал, а воздухоотводчики обычные, без заморочек. |
К стати вы объект и после сдачи будете вести. |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#15
более компетентных людей на фирме в это вникнуть, а то напартачим. |
Советую заранее предусмотреть вариант,когда вы
не будите получать не то что +150,а и +110 в самые морозы
и вентиляция будет вставать по угрозе замерзания,
и многие просто отключают вентиляцию в самые морозы
и закрывают шиберы.