Устройство тёплых полов

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#166 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

Да нормально все, если ТП покрывает теплопотери - что вы беспокоитесь? Стяжка 70-80 мм и ок.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 05.04.2012
Откуда: РБ, г.Гомель.
Контактная информация:

#167 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

Я вчера ключ взял от домика и заехал посмотреть. Увидел проделанное и опешил слегка. Ну я бы делал немного по другому. Когда делаешь сам и по проекту или без него, есть всегда возможность по месту подкорректировать.

Когда укладываем маты, первым делом пробиваем демпферную ленту по периметру. Тут, как я понял, люди которые будут стяжку заливать - сами укладкой ленты займутся.

В целом впечатление от увиденного "не айс". Но чувство как будто сам накосячил не покидает. Принял решение, если получится, то добавлю ещё по контуру в гостиную и на кухню.

Ну и понял - инженер-проектировщик-теоретик и монтажник-практик, довольно часто смотрят и видят объект совершенно по разному. У одного нет возможности посещать объекты, у второго нет времени всё красиво и правильно рассчитывать и сводить в бумажные проекты.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22.05.2019
Откуда: Астана
Возраст: 30
Контактная информация:

#168 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

привет форумчане, сейчас стоит острый вопрос, которую надо решить. Строю загородом дом, планирую положить теплый пол, подрядчики советуют электрический (не знал что такие есть), знакомые советуют водяной. Как быть? перечитал форумы, везде разнятся мнения..

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#169 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

Зависит от многих переменных. Навскидку:

1.план-проект дома.

2.вид топлива для основного отопления.

3.планируемая площадь тёплого пола.

И т. д. и т. п.

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#170 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

С электрическим Тп вы будите привязаны к электричеству. С гидравлическим - к любому виду топлива - ТТ, газ, электричество, дизель.

Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.02.2020
Контактная информация:

#171 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

Подскажите по теплому полу.

На фото.

Справа (красным) подача с системы отопления (ответвление), вода заходит на полотенцесушитель (есть кран Маевского сверху).

На выходе из полотенцесушителя ставим кран или терморегулятор, пошла вода на теплый пол и на обратку (синим).

Регулирование температуры теплого пола краном (терморегулятором) на выходе с полотенцесушителя.

Схема рабочая?

И второй вопрос. Можно ли подключение подачи на полотенцесушитель сделать сверху, а выход снизу?

Устройство тёплых полов - 1e2e1ae9bf3459660a0fe76769b2d232.jpg
Последний раз редактировалось викинг 09 фев 2020, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#172 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

Схема не рабочая. Вы чем собираетесь регулировать(понижать) температуру на входе в ТП?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.02.2020
Контактная информация:

#173 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

Схема не рабочая. Вы чем собираетесь регулировать(понижать) температуру на входе в ТП?
VOIN67 писал(а): (07 фев 2020, 19:48)

Регулирование температуры теплого пола краном (терморегулятором) на выходе с полотенцесушителя.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#174 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

Схема рабочая?
w3250 писал(а): (07 фев 2020, 16:10)
Рабочая, но не совсем корректная.

На пол надо ставить не какой то регулятор после пс ,а кран RTL с термостатом на

выходе с пола.Но в связке с пс возможен не полный прогрев сушилки,но не факт ,

возможно и прокатит.

viewtopic.php?p=178780#p178780

Можно ли подключение подачи на полотенцесушитель сделать сверху, а выход снизу?
w3250 писал(а): (07 фев 2020, 16:10)
Да можно.

Eppur si muove!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#175 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

По схеме ПС и ТП подключены последовательно. Отсюда при всех танцах - либо ПС - тёпленький, либо ТП горяченький.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04.04.2020
Контактная информация:

#176 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

Я лично для себя отапливаемый пол заказывал у ребят из этой компании:****. Мне спроектировали быстро, за месяц всё сделали, по стоимости недорого, а по качеству хорошо.

Последний раз редактировалось викинг 04 апр 2020, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалена реклама.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#177 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

снижение давления в стояке;

потеря температуры для следующих квартир

Макс™ писал(а): (04 фев 2011, 23:46)
Чушь собачья...

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25.07.2020
1
Забанен: Бессрочно

#178 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

возможно, глупый вопрос, но насколько затратно будет установить теплый пол в хрущевке? очень старый и допотопный ремонт в квартире...

Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:

подскажите пожалуйста, насколько затратно будет установить теплый пол в старой хрущевке с допотопным ремонтом? или уже лучше оставить все как есть и ничего не устанавливать?

Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24.10.2016
Контактная информация:

#179 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

Добрый день, будет ли корректно работать такой коллектор

Лучше фотографий к сожалению нет.

По качеству сборки все понятно, мне кажется что сама схема не корректна, тем не менее работает вроде бы.

Устройство тёплых полов - IMG-0196762756ba4ee86cec6fccccdff10c-V.jpg
Устройство тёплых полов - IMG-ee7567265dbfe346a2e373c6dbbab08d-V.jpg
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06.06.2021
Контактная информация:

#180 Re: Устройство тёплых полов

Сообщение »

Добрый день!

Из котельной повели шланги на кухню через гостиную. Не штробили стену справа. Подскажите, нормальна ли такая разводка трубок теплого пола?

Не слишком ли их много в дверном проёме?

Устройство тёплых полов - 20210528_184214.jpg
Устройство тёплых полов - p20-12-f1.jpg

Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей