#1 Размер расширительного бака
Добрый день.
Подскажите пожалуйста кто знает:
У меня бойлер на 200 литров, после него на трубе горячей воды стоит расширительный бак на 10 bar, после него стоит стравливающий клапан на 6 bar из которого постоянно подкапывает вода. За неделю набирается ведро на 30 литров. Что не так с системой?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1429
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 46
- Контактная информация:
#2 Re: Размер расширительного бака
Давление в системе проверьте, если сильно меньше шести, то аварийный клапан под замену. Если доходит до 6, то надо разбираться с расширительным баком, может сдулся, может под замену. Ну и объем конечно маловат, нужно 10% от объема воды в системе.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2693
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#3 Re: Размер расширительного бака
нужно 10% от объема воды в системе
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 50
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01.03.2020
- Контактная информация:
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 50
- Контактная информация:
#6 Re: Размер расширительного бака
Вообще то 5 слишком много.При предохранительном на 6 даже расширитель мало
поможет.Оптимально для частного дома 3 бар.
Во вторых, расширительный бак бойлера устанавливается на линии хвс после обратного
клапана(штатного).
В третьих,правильная настройка воздуха в рб, при 3 бар на хвс в рб надо накачать
2,5 - 2,8 бар воздуха (при снятом рб).
При 5 кг соответственно 4,5-4,8.
- Инженер
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
#7 Re: Размер расширительного бака
Исходное давление азота или воздуха в расширительном баке должно быть чуть меньше минимального рабочего давления воды в системе (в этой точке).