Автор Сообщение
PVA
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 12:06 0 
Сантехник-профи
Сантехник-профи
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Ср май 27, 2009 2:14 2
Сообщения: 2485
Благодарности: 348/224
Откуда: Харьков
Пожаловаться на это сообщение
Толик писал(а):
При такой схеме до стрелки один настенник передавливает другой

С каких радостей?
:shock:
Неужто сопротивление стрелки больше сопротивления котла со всей его гидравлической группой???


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Гость
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 1:27 1 
Пожаловаться на это сообщение
ничего там не передавливает
сопротивление котла выше сопротивления "куска трубы"
да и обычно ставятся обратные клапана
для особо "суеверных" можно собрать петлю для уравновешивания сопротивлений

1.JPG
Вернуться к началу
  
Ответить с цитатой  
Толик
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 4:07 16 
Мастер-сантехник
Мастер-сантехник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пт дек 11, 2009 1:14 1
Сообщения: 726
Благодарности: 44/53
Откуда: ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
Пожаловаться на это сообщение
Хорошее слово гидравлическая группа ,а дельта Т и дельта Р как ровняешь ,чтоб у тебя пунктир тепловои вместо ГВС на двух котлах не пошел?
Включения и выключения котла ,легко по лампочкам отследить..
_________________
IVANOV9933@yandex.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Sergey61
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:23 0 
Сантехник-гуру
Сантехник-гуру
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вт апр 21, 2009 11:14 23
Сообщения: 3608
Благодарности: 607/308
Откуда: С-Пб
Предупреждения: 1
Пожаловаться на это сообщение
Толик писал(а):
а дельта Т и дельта Р как ровняешь


Я не понял, что значит ровнять перепад температуры и давления.
_________________
Не думай что другие не думают.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Алёша,Алёшенька,сынок
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:28 0 
чистА ангел
чистА ангел
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пн ноя 17, 2008 10:05 22
Сообщения: 9346
Благодарности: 800/266
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
Пожаловаться на это сообщение
Sergey61 писал(а):
Я не понял, что значит ровнять перепад температуры и давления.

умнажаешь 40 градусов на массу тела и делишь это все на коэфициент потребленной жидкости....че тут не понятного???


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
D.O
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 2:09 2 
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вт мар 17, 2009 12:57 12
Сообщения: 8821
Благодарности: 758/637
Откуда: Питер
Пожаловаться на это сообщение
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а):
умнажаешь 40 градусов на массу тела

Делишь массу на объем :)
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Толик
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:36 23 
Мастер-сантехник
Мастер-сантехник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пт дек 11, 2009 1:14 1
Сообщения: 726
Благодарности: 44/53
Откуда: ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
Пожаловаться на это сообщение
К котлу комп подключать надо.-Дельта Т( разница включения и выключения горелок.)

А то наслушаешься от души .
_________________
IVANOV9933@yandex.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Sergey61
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:09 0 
Сантехник-гуру
Сантехник-гуру
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вт апр 21, 2009 11:14 23
Сообщения: 3608
Благодарности: 607/308
Откуда: С-Пб
Предупреждения: 1
Пожаловаться на это сообщение
Толик писал(а):
Дельта Т


Дельта она и в Африке дельта. Перепад !
_________________
Не думай что другие не думают.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
SkifV
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:24 20 
Сантехник-профи
Сантехник-профи
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пт ноя 27, 2009 10:01 22
Сообщения: 2639
Благодарности: 619/386
Откуда: Москва
Пожаловаться на это сообщение
Гость писал(а):
сопротивление котла выше сопротивления "куска трубы"

да и обычно ставятся обратные клапана

для особо "суеверных" можно собрать петлю для уравновешивания сопротивлений

Более, менее правильный ответ. На фото, где стоит самопальный "якобы разделитель"
он сделан неправильно. Сделаю инет дома, нарисую почему. Кстати к гидроразделителю
сепаратор не имеет никакого отношения и близко.
А вообще, гидроразделитель ставится для того, чтобы котлы с большим внутренним
сопротивлением не работали в напряге. Или в местах, где большая разница в мощности
насосов подающего контура, и контуров разбора.
И петлю, при использовании двух и более котлов надо делать не из суеверия, или
уравновешивания сопротивлений, а для стабильной работы голов управления.
Первый котёл по подаче должен быть последним по обратке. Кол-во котлов
значения не имеет. И называется эта хрень что то типа "петля Кехельмана"
или около того...
_________________
"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Алёша,Алёшенька,сынок
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:26 20 
чистА ангел
чистА ангел
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пн ноя 17, 2008 10:05 22
Сообщения: 9346
Благодарности: 800/266
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
Пожаловаться на это сообщение
о,мля...птеродактиль вернулси....как отдохнулось???


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
SkifV
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:27 20 
Сантехник-профи
Сантехник-профи
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пт ноя 27, 2009 10:01 22
Сообщения: 2639
Благодарности: 619/386
Откуда: Москва
Пожаловаться на это сообщение
Та какой там отдых со своим самоваром то ? :shock: :? :???: :-D
_________________
"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Алёша,Алёшенька,сынок
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:32 20 
чистА ангел
чистА ангел
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пн ноя 17, 2008 10:05 22
Сообщения: 9346
Благодарности: 800/266
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
Пожаловаться на это сообщение
ты это...давай...скрипи в сторону курилки...и шоб фотки были


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
SkifV
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:34 20 
Сантехник-профи
Сантехник-профи
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пт ноя 27, 2009 10:01 22
Сообщения: 2639
Благодарности: 619/386
Откуда: Москва
Пожаловаться на это сообщение
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а):
ты это...давай...скрипи в сторону курилки...и шоб фотки были

Дык и я о том же. Валим в курилку...
_________________
"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Наташа
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:50 10 
Пожаловаться на это сообщение
Пьяный мастер, спасибо за картинку. Все очень ясно и понятно. А то я тоже ломала голову над тем, что такое гидравлическая стрелка.


Вернуться к началу
  
Ответить с цитатой  
боб
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:58 22 
Сантехник-гуру
Сантехник-гуру
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пт янв 18, 2008 10:08 22
Сообщения: 5145
Благодарности: 435/160
Пожаловаться на это сообщение
...Наташа,вы не ошиблись форумом?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  Пред.   На страницу   1, 2, 3

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения




Перейти:  



Пользовательского поиска



Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group