San-Remo
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ


Зарегистрирован: 11.11.2009
Сообщения: 6692
Благодарности: 1124/894
Откуда: Сибирь

СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 1:35 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Эак писал(а):
На всех насосах я могу читать,

Грюнды сами и движки производят потому и фен-шуй.
А на первом фото гибрид Вило и TEE.

Может подход к эргономике разный : один читает присев,а другому головку загнуть сподручнее.
Smile

_________________
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Поблагодарили(1): Эак
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эак
сантехник-бессребреник
сантехник-бессребреник


Зарегистрирован: 02.10.2008
Сообщения: 29629
Благодарности: 4758/5630
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 11:59 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Эак писал(а):
Насосник
Вот сегодня устанавливали насосы ВИЛО у меня на работе.
Насосы не подделка разумеется,но вот вопрос к тебе:
Почему на электродвижке табличка установлена кверх ногами,
причём,что на одном,что на другом насосе.
Первый раз с таким сталкиваюсь.
Confused


Насосник.Ау!
Я так и не получил от тебя ответ.
(Фотки на предыдущей страницы прилагаются).
Confused

_________________
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Насосник
Cантехник-любитель
Cантехник-любитель


Зарегистрирован: 16.02.2010
Сообщения: 73
Благодарности: 13/2
Откуда: Германия - Россия

СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 7:34 19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я не сообразил, что вопрос персонально ко мне т.к. вроде уже ответили про универсальность электродвигателя.
1. В Европе насосы с сухим ротором до 11 кВт чаще всего устанавливают на вертикальный участок трубопровода. И в этом положении наверное такое крепление шильдика читать удобней (это мое предположение)
2. Для таких насосов Грундфос сам двигатели не мотает. У Них так же как и у Вило контракты с Сименс, АББ, TEE, WEG. и т.п. Возможно у всех двигателей TEE такое расположение шильдика? Тогда и у аналогичных насосов Грундфос с двигателем TEE будет такой расположение шильдика.
3. А может быть у TEE была партия двигателей для доругих изделий и случайно попала к насосникам?

Лично я тоже с таким сталкиваюсь впервые.
Поблагодарили(1): Эак
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эак
сантехник-бессребреник
сантехник-бессребреник


Зарегистрирован: 02.10.2008
Сообщения: 29629
Благодарности: 4758/5630
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 10:18 22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо Насосник.
Ещё вопрос.
Что-нибудь слышал о такой компании как:
SEW-EURODRIVE?
Если да,то что можешь о их продукции сказать?
Мне просто интересно,потому как сам я не сталкивался.
Confused

_________________
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дедушка
Гость






СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 1:22 13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Прошу прощения. что не совсем в тему, но всеже...
Я о том. что инструкция к Альфе 2 получила в 2008 году оценку "отлично".
У меня высшее инженерное образование. Кандидат наук.
Приобрел недавно насос Альфа 2. Очень долго пытался разобраться в инструкции к насосу. Так толком ничего и не понял (прежде всего назначение кнопок и режимов).
Я не говорю, что я гений, но на мой взгляд инструкция к насосу должна быть более информативной, а не комиксом для домохозяек.
Например: режим день - ночь (как я догадываюсь) мне до сих пор не понятен - это режим экономии ночью или менее шумен ночью или он ночью (когда не светит солнце) работает интенсивней. а днем - наоборот, или табло днем всетит эрче, а ночтю слабее.....
Вернуться к началу
Коллега
Гость






СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 4:22 16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Насос ВИЛО стоит на отопительном контуре дома. Работает больше 11 лет - не жалуюсь. В последнее время стал СТУЧАТЬ. Работает, гонит теплоноситель, но постукивает. 1) Что бы это значило? 2) Уже надо менять насос? 3) А если что подкрутить? РЕБЯТА, растолкуйте пожалуйста!
Вернуться к началу
серега
Гость






СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 12:42 12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

как правильно установить сдвоенные циркуляционный насосы GRUNDFOS, в каком положении должен быть ротор?
Вернуться к началу
San-Remo
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ


Зарегистрирован: 11.11.2009
Сообщения: 6692
Благодарности: 1124/894
Откуда: Сибирь

СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 1:24 13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Также как и одинарный - валы двигателей должны быть в горизонтальном положении,клеммные коробки сверху или сверху-сбоку.
http://net.grundfos.com/Appl/W.....440956.pdf

_________________
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость







СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 6:50 18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо Smile
Вернуться к началу
Эак
сантехник-бессребреник
сантехник-бессребреник


Зарегистрирован: 02.10.2008
Сообщения: 29629
Благодарности: 4758/5630
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:15 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну вот наконец-то и дождался.
Крякнул GRUNDFOS UPS 32-120 F 220
Отслужил два с половиной года.
Кстати лишний раз вижу,что за монтажниками глаз и глаз нужен.
Прокладки паранитовые на сухую установили,да ещё и сместили(проход не полный).



 Описание:
Снимаем сломанный.

S6303896 (Medium).JPG



 Описание:

S6303897 (Medium).JPG



 Описание:

S6303899 (Medium).JPG



 Описание:
Ставим новый

S6303904 (Medium).JPG



 Описание:

S6303905 (Medium).JPG



 Описание:

S6303909 (Medium).JPG



 Описание:

S6303910 (Medium).JPG



_________________
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Поблагодарили(1): Duga
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duga
сварщик/сантехник
сварщик/сантехник


Зарегистрирован: 14.02.2010
Сообщения: 11029
Благодарности: 2156/2403
Откуда: Москва м. Юго-Западная

СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:27 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Эак писал(а):
на сухую установили,да ещё и сместили

Молодцы! А так глядишь бы и придраться не к чему бы было. haha

_________________
online т. +79167320849 Электрик:+79266981800
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эак
сантехник-бессребреник
сантехник-бессребреник


Зарегистрирован: 02.10.2008
Сообщения: 29629
Благодарности: 4758/5630
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:32 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Далее сломанный приносим в ТП и начинаем разбирать.
Кстати этот перестал вращаться со временем совсем.
Confused



 Описание:

S6303911 (Medium).JPG



 Описание:

S6303912 (Medium).JPG



 Описание:

S6303913 (Medium).JPG



 Описание:

S6303914 (Medium).JPG



 Описание:

S6303915 (Medium).JPG



 Описание:

S6303916 (Medium).JPG



 Описание:

S6303917 (Medium).JPG



 Описание:

S6303918 (Medium).JPG



 Описание:

S6303920 (Medium).JPG



 Описание:

S6303919 (Medium).JPG




Последний раз редактировалось: Эак (Пн Апр 25, 2011 11:44 23), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duga
сварщик/сантехник
сварщик/сантехник


Зарегистрирован: 14.02.2010
Сообщения: 11029
Благодарности: 2156/2403
Откуда: Москва м. Юго-Западная

СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:42 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В чём причина столь раннего выхода из строя. Confused
_________________
online т. +79167320849 Электрик:+79266981800
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эак
сантехник-бессребреник
сантехник-бессребреник


Зарегистрирован: 02.10.2008
Сообщения: 29629
Благодарности: 4758/5630
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:48 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Скоро всё увидем.
Кстати изоляция на роторе как изолента снялась.
К сожалению забыл сфоткать,но есть подобное с насосом WILO
на фотках в этой теме.



 Описание:

S6303921 (Medium).JPG



 Описание:

S6303922 (Medium).JPG



 Описание:

S6303923 (Medium).JPG



 Описание:

S6303924 (Medium).JPG



 Описание:

S6303926 (Medium).JPG



 Описание:
Вот первый виновник.
Запресованный керамический
подшипник.

S6303925 (Medium).JPG



_________________
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duga
сварщик/сантехник
сварщик/сантехник


Зарегистрирован: 14.02.2010
Сообщения: 11029
Благодарности: 2156/2403
Откуда: Москва м. Юго-Западная

СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 12:12 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Эак писал(а):
Вот первый

Confused

_________________
online т. +79167320849 Электрик:+79266981800
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сантехники в жизни - правдивые истории и опыт эксплуатации сантехники Часовой пояс: GMT + 7
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Страница 4 из 6

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы





Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума


smartDark Style + by miba