www.santechniki.com


Форум создан для начинающих и опытных сантехников,
сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей.
Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы
квалифицированных специалистов.


Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
Nightwolf_ng
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 1:53 1 
Cантехник-любитель
Cантехник-любитель
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Сб апр 24, 2010 12:35 12
Сообщения: 126
Благодарности: 4/69
Пожаловаться на это сообщение
Доброго всем!

Немного решил разобраться в бардаке в лестничном щитке.
Выкинул нафиг непонятные автоматы, выкинул пакетник.
Вместо пакетника поставил двухполюсной автомат, вместо непонятных автоматов поставил УЗО и новые автоматы.

На квартиру было 3 группы: розетки, свет, плита.

Сейчас подключено со стояка на 2P-автомат, из него на счетчик, со счетчика на УЗО, с УЗО фаза на автоматы, к которым подключена нагрузка, а N на общую N-шину в щитке (потому что я е**л искать эти нули. Сделано пока, что холодидьник не растаял).

Проблема: При включении электроплиты УЗО срабатывает в 100% случаев.

Вопрос1: Поможет ли вынос нулей нагрузки на отдельную шину, чтоб соединить её с УЗО?
Вопрос2: Как найти эти долбаные нули от своей квартыры, если в щитке ****ц полный? (Просто месево)
Вопрос3: Насколько вероятно, что неисправна плита/на плите утечка?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
San-Remo
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 1:56 1 
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Ср ноя 11, 2009 9:40 9
Сообщения: 7652
Благодарности: 1333/1112
Откуда: Сибирь
Пожаловаться на это сообщение
А конфорки не пробитые ?
Ноль - земля не попутаны ?
Автоматы соответствуют нагрузке ?
_________________
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Поблагодарили(1): Nightwolf_ng


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Duga
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:08 2 
сварщик/сантехник
сварщик/сантехник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Сообщения: 12598
Благодарности: 2418/2785
Откуда: Москва м. Юго-Западная
Пожаловаться на это сообщение
УЗО весч хорошая :good: но не значит что его надо втыкать всюду. Малейший пробой/трещинка в изоляции, и счёлк :shock:
_________________
Сварка, замена приборов отопления т. +79167320849
Поблагодарили(1): Nightwolf_ng


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Nightwolf_ng
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:27 2 
Cантехник-любитель
Cантехник-любитель
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Сб апр 24, 2010 12:35 12
Сообщения: 126
Благодарности: 4/69
Пожаловаться на это сообщение
San-Remo писал(а):
1. А конфорки не пробитые ?
2. Ноль - земля не попутаны ?
3. Авоматы соответствуют нагрузке ?

1. А вот кто ж их знает. Как бы проверить?
2. Хз вообще не трогал ни ноль ни землю. Там щьёрт ногу сломит :bad:
3. Да, вполне. УЗО 40А 30мА, свет - 10А, розетки 25, плита 32.

Добавлено спустя 49 секунд:

Duga писал(а):
УЗО весч хорошая :good: но не значит что его надо втыкать всюду. Малейший пробой/трещинка в изоляции, и счёлк :shock:

Ребенок маленький в доме, вот потому речь и зашла об УЗО.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
San-Remo
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:31 2 
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Ср ноя 11, 2009 9:40 9
Сообщения: 7652
Благодарности: 1333/1112
Откуда: Сибирь
Пожаловаться на это сообщение
Nightwolf_ng писал(а):
Ребенок маленький в доме,

Во ,мля ,а мы хде росли ?
_________________
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Duga
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:33 2 
сварщик/сантехник
сварщик/сантехник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Сообщения: 12598
Благодарности: 2418/2785
Откуда: Москва м. Юго-Западная
Пожаловаться на это сообщение
Не селён я в электрике, но поделить контуры дело достойное. Как правило в силовых щитах нейтраль и земля соединяются перемычкой. УЗО ставится на приборах/устройствах связанные непосредственно с жидкостями. :)
_________________
Сварка, замена приборов отопления т. +79167320849


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Хроноп
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 7:17 7 
Сантехник-профи
Сантехник-профи
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вт фев 10, 2009 3:56 15
Сообщения: 2712
Благодарности: 296/371
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Пожаловаться на это сообщение
Nightwolf_ng писал(а):
При включении электроплиты УЗО срабатывает в 100% случаев.

Вилку в розетку когда втыкаешь или комфорки включаешь?
_________________
Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Поблагодарили(1): Nightwolf_ng


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Nightwolf_ng
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 12:02 12 
Cантехник-любитель
Cантехник-любитель
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Сб апр 24, 2010 12:35 12
Сообщения: 126
Благодарности: 4/69
Пожаловаться на это сообщение
В розетку она включена, никто не вынимал.
Срабатывает при включении любой конфорки.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Егор
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 3:34 15 
Мастер-сантехник
Мастер-сантехник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Сб фев 20, 2010 11:19 23
Сообщения: 938
Благодарности: 227/204
Откуда: Владивосток
Пожаловаться на это сообщение
Nightwolf_ng
Сан Ремо прав Если перепутал провода то будет вышибать постоянно . Со мной была похожая ситуация там ноль и землю местами поменяли из за чего и выбивало УЗО...
_________________
у меня три дочки и ни одного сыночка!
Поблагодарили(1): Nightwolf_ng


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Nightwolf_ng
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 9:24 21 
Cантехник-любитель
Cантехник-любитель
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Сб апр 24, 2010 12:35 12
Сообщения: 126
Благодарности: 4/69
Пожаловаться на это сообщение
Ладно, буду искать свои нули и землю от нагрузки в щитке. Я их вообще не трогал, когда автоматы менял и УЗО ставил.

З.Ы. Как бы бескровнее найти именно свои нули на общей колодке? Искать в этом клубке проводов визуально ооочень сложно :(


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Труболом
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 9:41 21 
Сантехник-гуру
Сантехник-гуру
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Чт май 28, 2009 11:14 23
Сообщения: 3725
Благодарности: 593/743
Откуда: М.О.
Пожаловаться на это сообщение
Nightwolf_ng писал(а):
Как бы бескровнее найти именно свои нули на общей колодке


Бескровнее УЗО снять.
_________________
Не чини того, что работает. Берт Ланс


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Nightwolf_ng
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 11:36 23 
Cантехник-любитель
Cантехник-любитель
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Сб апр 24, 2010 12:35 12
Сообщения: 126
Благодарности: 4/69
Пожаловаться на это сообщение
Труболом писал(а):
Бескровнее УЗО снять.

Это же не наш метод (с)

Собственно, ради его установки все и затевалось.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Хроноп
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:54 0 
Сантехник-профи
Сантехник-профи
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вт фев 10, 2009 3:56 15
Сообщения: 2712
Благодарности: 296/371
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Пожаловаться на это сообщение
Nightwolf_ng писал(а):
Ладно, буду искать свои нули и землю от нагрузки в щитке. Я их вообще не трогал, когда автоматы менял и УЗО ставил.

З.Ы. Как бы бескровнее найти именно свои нули на общей колодке? Искать в этом клубке проводов визуально ооочень сложно

А что их искать, на плиту 4 минимум идет и кроме ввода больше никуда. Ну и перекинь два провода.
Либо у тебя ничего не перепутано, а в плите ноль коротит на землю, ищи где.
_________________
Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Поблагодарили(1): Nightwolf_ng


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Nightwolf_ng
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 1:56 1 
Cантехник-любитель
Cантехник-любитель
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Сб апр 24, 2010 12:35 12
Сообщения: 126
Благодарности: 4/69
Пожаловаться на это сообщение
Всем спасибо, буду смотреть и искать.

О результатах доложусь.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Труболом
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:01 2 
Сантехник-гуру
Сантехник-гуру
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Чт май 28, 2009 11:14 23
Сообщения: 3725
Благодарности: 593/743
Откуда: М.О.
Пожаловаться на это сообщение
Nightwolf_ng писал(а):
с УЗО фаза на автоматы, к которым подключена нагрузка, а N на общую N-шину в щитке


У тебя ноль на общей шине растворяется и при включении плиты УЗО срабатывает на утечку с фазы.
Если ставишь УЗО на квартиру, то все нули должны идти через Узо.
_________________
Не чини того, что работает. Берт Ланс
Поблагодарили(1): Nightwolf_ng


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу   1, 2  След.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения




Перейти:  



Пользовательского поиска



Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group