Автор Сообщение
Alkash
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 9:37 21 
Cантехник-любитель
Cантехник-любитель
Зарегистрирован:
Сб июл 24, 2010 11:15 23
Сообщения: 168
Благодарности: 14/0
Откуда: Карелия,Петрозаводск
Пожаловаться на это сообщение
В закрытом положении заклинило наваловский сварной шаровый вентиль на 150. Встал намертво. Его пытались двухметровой ручкой открыть...Не шелохнулся.Установлен 4 сезона назад и проблем не было.
Мне из-за него трассу запитать не могут,а я ,соответственно,не могу отопление врубить (((


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Темный
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:13 22 
Мастер-сантехник
Мастер-сантехник
Зарегистрирован:
Вс окт 04, 2009 8:59 20
Сообщения: 384
Благодарности: 17/20
Откуда: Омск
Пожаловаться на это сообщение
Попробуй ограничитель выбить и провернуть в сторону закрытия.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Duga
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:15 22 
сварщик/сантехник
сварщик/сантехник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Сообщения: 12598
Благодарности: 2418/2785
Откуда: Москва м. Юго-Западная
Пожаловаться на это сообщение
Alkash писал(а):
пытались двухметровой ручкой открыть.

Попробуй тянуть этим же рычагом и постукивать по корпусу в районе шара. :???: А ты уверен что там давления нет? :???:
_________________
Сварка, замена приборов отопления т. +79167320849


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Эак
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:32 22 
сантехник-бессребреник
сантехник-бессребреник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Сообщения: 31845
Благодарности: 4992/5876
Откуда: Санкт-Петербург
Пожаловаться на это сообщение
Темный писал(а):
Попробуй ограничитель выбить


:yes3:

У меня в этом году в теплокамере подобное было с приварными Данфосс.
Пришлось ограничитель выбивать и только так закрыл.
Но у меня понятно я в камеру не лазил за два года и не проворачивал их,
потому и получил по заслугам.

А в ТП у меня приварные Навал Д200 так я их переодически открываю и закрываю,
поэтому при закрывании или открывании сил не прилагаю,как по маслу идут.
:)
_________________
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Alkash
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:15 19 
Cантехник-любитель
Cантехник-любитель
Зарегистрирован:
Сб июл 24, 2010 11:15 23
Сообщения: 168
Благодарности: 14/0
Откуда: Карелия,Петрозаводск
Пожаловаться на это сообщение
Последний раз его шевелили в июле.Выбили ограничитель - ему пофиг.Поскольку все равно менять то взяли 3 х метровый рычаг .............................Шток с квадратом закрутили винтом аж на 90 градусов......Не открылся..


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
San-Remo
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:57 19 
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Ср ноя 11, 2009 9:40 9
Сообщения: 7652
Благодарности: 1333/1112
Откуда: Сибирь
Пожаловаться на это сообщение
Эак правильно говорит - нужна профилактика ,если уж простые дисковые задвижки закисают ,то "шары " и подавно.Скольким российским "шарикам" штоки пообламывал по этой причине.Финны тоже не вечны.........
8)
_________________
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Эак
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 8:45 20 
сантехник-бессребреник
сантехник-бессребреник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Сообщения: 31845
Благодарности: 4992/5876
Откуда: Санкт-Петербург
Пожаловаться на это сообщение
Вся беда в том,что у многих шаровых кранов,типа Наваловских,
корпус и шток-сталь,а шарик-нержавка.
Поэтому и происходит закисание,а чтоб его не было,то хотя бы
раз в полгода нужно их проворачивать.
Тем более если такие краны стоят в теплокамерах и подобном,
тобишь на наружных сетях.
:)
_________________
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения




Перейти:  
cron



Пользовательского поиска



Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group