При замене трубопровода системы отопления сантехники установили на полотенцесушителе обжимные фитинги "Valtek", вместо "Henko". Крепления поставили как хотели. На подающем трубопроводе вырвало металлопластиковую трубу, что не так с монтажом? Что нарушено по технологии производства работ? Знаю, что вина строителей, но не знаю нормативов. Подскажите!
Вот фото до аварии.

P9140029.jpg


Последний раз редактировалось Лана Пт сен 24, 2010 3:26 15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Алёша,Алёшенька,сынок
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 3:25 15 
чистА ангел
чистА ангел
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пн ноя 17, 2008 10:05 22
Сообщения: 9346
Благодарности: 800/266
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
Пожаловаться на это сообщение
это паклеп...фитинги Вальтек не может вырвать...обратитесь к техническому директору веста-трейдинг, пану Сущицкому,вот его профиль http://santechniki.com/profile.php?mode ... ile&u=9030,он вас таки жиденько разведет на предмет "сам дурак"


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Лана
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 3:41 15 
Новичoк
Новичoк
Зарегистрирован:
Пт сен 24, 2010 3:02 15
Сообщения: 26
Благодарности: 0/5
Пожаловаться на это сообщение
Вырвало трубу, а не сам фитинг. мне сказали, что не соблюдены расстояния между креплениями и загиб трубы в нарушение каких - то требований произведен сразу за фитингом, а не с соблюдением какого - расстояния от него. Не могу найти эти требования...

Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:

Тот, к кому Вы меня послали уже не работает.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Эак
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:07 21 
сантехник-бессребреник
сантехник-бессребреник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Сообщения: 31845
Благодарности: 4992/5876
Откуда: Санкт-Петербург
Пожаловаться на это сообщение
Лана писал(а):
Тот, к кому Вы меня послали уже не работает.


http://santechniki.com/profile.php?mode ... ile&u=9030

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

Алёша,Алёшенька,сынок писал(а):
http://santechniki.com/profile.php?mode=viewprofile&u=9030,


Эак писал(а):
http://santechniki.com/profile.php?mode=viewprofile&u=9030


Одинаковые ссылки,только одна открывается,а другая нет.
Странно.
:???:
_________________
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Поблагодарили(1): Лана


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Рин
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:17 21 
просто сантехник
просто сантехник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Чт окт 30, 2008 11:55 23
Сообщения: 5752
Благодарности: 987/1027
Откуда: Медведково
Пожаловаться на это сообщение
Эак писал(а):
Одинаковые ссылки,только одна открывается,а другая нет.
Странно.

запятую в конце убери :)

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

Лана писал(а):
Не могу найти эти требования...
http://www.vesta-trading.ru/download/280810/2.pdf
_________________
т. 8-926-819-99-59
Поблагодарили(2): Эак, Лана


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Эак
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:22 21 
сантехник-бессребреник
сантехник-бессребреник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Сообщения: 31845
Благодарности: 4992/5876
Откуда: Санкт-Петербург
Пожаловаться на это сообщение
Рин
Там у одного из составителей такая же фамилия как у меня.
Случайно сейчас заметил.
:-D
_________________
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Гость
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 10:22 10 
Пожаловаться на это сообщение
Значит, я полагаю, что у меня не выполнены мероприятия по компенсации температурных колебаний?
Но как мне их рассчитать? Попыталась сама, получила какие - то невероятно дурные цифры...
Помогите произвести соответствующие расчеты и установит места расстановки компенсаторов. Если честно, то я даже не знаю, как они выглядят в жизни, видела только на схемах..


Вернуться к началу
  
Ответить с цитатой  
Duga
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 12:22 12 
сварщик/сантехник
сварщик/сантехник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Сообщения: 12598
Благодарности: 2418/2785
Откуда: Москва м. Юго-Западная
Пожаловаться на это сообщение
Эак писал(а):
Одинаковые ссылки,только одна открывается,а другая нет.
Странно.

Где это они одинаковые? :-?

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

Лана
Просто не до конца обжат фитинг. :???:
_________________
Сварка, замена приборов отопления т. +79167320849


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Лана
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 12:41 12 
Новичoк
Новичoк
Зарегистрирован:
Пт сен 24, 2010 3:02 15
Сообщения: 26
Благодарности: 0/5
Пожаловаться на это сообщение
В том - то и дело, что обжатие нормальное...
Говорят, что может быть неправильное крепление, ранний загиб от фитинга....


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Duga
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 12:44 12 
сварщик/сантехник
сварщик/сантехник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Сообщения: 12598
Благодарности: 2418/2785
Откуда: Москва м. Юго-Западная
Пожаловаться на это сообщение
Лана писал(а):
ранний загиб от фитинга....

Это вполне возможно, и всё же больше чем уверен что не дожат.
_________________
Сварка, замена приборов отопления т. +79167320849


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Алёша,Алёшенька,сынок
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 12:45 12 
чистА ангел
чистА ангел
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пн ноя 17, 2008 10:05 22
Сообщения: 9346
Благодарности: 800/266
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
Пожаловаться на это сообщение
не оттуда у вас,Лана ноги ростут...как говориться,все дело в волшебных пузырьках...то бишь в фитинге....сами-то откуда???


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Лана
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 12:51 12 
Новичoк
Новичoк
Зарегистрирован:
Пт сен 24, 2010 3:02 15
Сообщения: 26
Благодарности: 0/5
Пожаловаться на это сообщение
Обжатие нормальное, все параметры проверены по руководствам и пр. Может дело в крепежах. Крепежи, вроде должны крепиться на определенных расстояниях, а загиб трубы должен начинаться не менее, чем 5 диаметров трубы, по фото этого не скажешь... Да еще и компенсационные мероприятия на трубопроводе... Что делать - то? Кто виноват? Строители? Как рассчитать эти дурацкие температурные расширения?


Последний раз редактировалось Лана Вт сен 28, 2010 1:12 13, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Duga
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 12:59 12 
сварщик/сантехник
сварщик/сантехник
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Сообщения: 12598
Благодарности: 2418/2785
Откуда: Москва м. Юго-Западная
Пожаловаться на это сообщение
Лана писал(а):
все параметры проверены по руководствам и пр.

На заборах много чего пишут. 8) 32 Ф цанговые трудно обежать без определённой хитринки, :???: и визуально будет видно что всё норм. :)
_________________
Сварка, замена приборов отопления т. +79167320849


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Sergey61
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 1:08 13 
Сантехник-гуру
Сантехник-гуру
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Вт апр 21, 2009 11:14 23
Сообщения: 3603
Благодарности: 606/307
Откуда: С-Пб
Пожаловаться на это сообщение
Лана писал(а):
Обжатие нормальное, все параметры проверены по руководствам и пр. Может дело в крепежах. Крепежи, вроде должны крепиться на определенных расстояниях, а загиб трубы должен начинаться не ме



Вас просто вводят в заблуждение.
_________________
Не думай что другие не думают.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Алёша,Алёшенька,сынок
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 1:43 13 
чистА ангел
чистА ангел
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
Пн ноя 17, 2008 10:05 22
Сообщения: 9346
Благодарности: 800/266
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
Пожаловаться на это сообщение
Лана писал(а):
Что делать - то? Кто виноват?

едят-ли курицу руками???
Лана,шо ви мозхи парите себе и людям коэфицентами линейных расширений...хотите расчитать,есть таблицы...у вас там от силы писят сантиметров трубы,какие нах,коэфиценты???...правильно Сергей61 говорит,вас в вводят в заблуждение
из виноватых
1.Вальтек...основной злыдень
2.строители,потому как
а.руки из жопы ростут
б.не умеют правильно подбирать материал под конкретные задачи и параметры
3.Вы сами,потому как решили съэкономить и пригласили абы кого,а теперь начинаите играть в любимую русскую забаву "а давайте-ка найдем крайнего"
Поблагодарили(3): Хроноп, troll_9000, Серёга


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5  След.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения




Перейти:  
cron



Пользовательского поиска



Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group